电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: zuqingbo

请教荣昌老师分液器问题,现在库板铝排都上完了

[复制链接]
发表于 2017-12-1 06:39:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zuqingbo 发表于 2017-11-30 19:49
谁能给我来份供液和回气管路图?20米x15米x4.5米,铝排库-18度

这要根据库房内形状的位置具体布置,根据总体的规划,设计出流程和安装图,再照图纸施工安装。
建议在库房的长度里将铝排分组,每组铝排作为一个单元。在库房宽度的一头设置供液调节(分配)台,准备分组单元多少,调节台上就必须设置多少个供液分配支管。供液分自动和手动两种控制。每组单元的循环末端都分别接入(并列)回气总管中,靠近铝排蒸发管处的总回气管上再安装一台气液分离器,气液分离器的出气管(回气管)又平均分出回气支管接各台压缩机。
参考下图铝排的分组单元和供液分配调节台的型式:

QQ图片20171201055812.png QQ图片20171201060229.png
发表于 2017-12-15 20:59:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-15 22:13 编辑

你好老师想问您几个问题
关于冷库分液器的问题,我 看了您12.1日回复分液器的图片
上端是6路铝排的回气端,下端是铝排的供液端,红色的是截止阀,膨胀阀在截止阀的后端,看图片那个分液器怎么都是霜呢?
回气末端的电磁阀是冲霜的吧
荣昌老师,调节台上的红色截止阀后面装的应该是 膨胀阀和单相阀并联安装的,假如膨胀阀前的 管路不一样长用截止阀调整个个管路的平衡流量行不行?
荣昌老师40匹机器供液管用25铜管从蓄夜器到分配台40米行不行?
回气管50的钢管不到40米,冲霜管也是25的不到40米行不行?
400米铝排25的管用多大的膨胀阀?
发表于 2017-12-15 22:10:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-15 22:15 编辑
lcdqzl 发表于 2017-12-15 20:59
你好老师想问您几个问题
关于冷库分液器的问题,我 看了您12.1日回复分液器的图片
上端是6路铝排的回气端 ...


我是用这个图片表示一下分液调节台的示意型式而已,图片中结霜是在使用中。你只要知道调节台分液的接管状态就行。
节流阀(或膨胀阀)的前后两端都必须设置截止阀,以便检修或更换时方便。
系统具体怎么安装,自己根据现象情况具体计划,设计,安装即可。
发表于 2017-12-15 22:39:08 | 显示全部楼层
老师:40匹的机器25毫米的 供液管40米行不行?
发表于 2017-12-16 07:02:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-16 08:28 编辑
lcdqzl 发表于 2017-12-15 22:39
老师:40匹的机器25毫米的 供液管40米行不行?


昨晚很多事,来不及与你细谈。
对于制冷系统,要求整个系统越紧凑越好,越有利制冷的效果,这是原则。
怎么供液管都要40m长?简直是隔了一栋大楼?储液器离得那么远?不可思议!管径又小,输送距离又长,压力损失太大了。
再谈谈管径的问题:如供液管,必须遵守两端的要求和需要。头端的口径必须与储液器的出液口径相符,不得缩小;如储液器是两个以上的,还必须与供液管的末端口径相符;末端口径应与所有分支供液管截面积之和相符,不得缩小,不得凭想象随意设置管径。供液管不得过长,弯度过多。
如果现场条件所限,确实无法实施,无法改变管路过长的现状,那供液就必须加设氟泵解决。
例:如末端每根供液支管管径是10mm,共有6根支管。6根管的截面面积是:根据公式πR2=5X5X3.14=78.5X6=471mm2,即该供液总管的截面面积不得小于471mm2(不计管子的内外径)。
选用25mm直径的铜管为供液总管,其截面面积为12.5X12.5X3.14=490.625mm2(不计管子的内外径),略大于6根10mm的供液支管,这就很合理了。
系统的所有配管都要按照这种逻辑和方法进行。
发表于 2017-12-17 19:02:10 | 显示全部楼层
荣昌老师,今天接了个葡萄酒罐低温发酵的活。20吨的葡萄酒罐,要求温度最低零下10度(发酵冰酒)我 选定的10匹压缩机。罐内冷却管是白钢的40管35米,(盘管厂家设计好的)我看别家的酒罐是通过板换把酒精作为载冷剂来使用的,我想用氟利昂直接走盘管不知道行不行??
 楼主| 发表于 2017-12-23 09:46:28 来自手机 | 显示全部楼层

终于干完了

库板铝排都上完了,只等调试了
20171205_080841.jpg
20171129_103243.jpg
20171129_163712.jpg
20171130_102641.jpg
20171216_124545.jpg
发表于 2017-12-25 09:12:41 | 显示全部楼层
楼主,你这个库的跨度,库板在上面做梁用的吊杆拉住吗?
发表于 2017-12-29 13:32:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 12:24 编辑

楼主做得如何?估计有得瞧。匹配错误,太不合理,就有得调了。液管有气泡,是难搞的,这当然跟匹配有关。
40P应该是水冷凝器,製冷量约28.5KW,所以高压供液管(储液器至膨胀阀)是15.8MM(5分管),低压回气总管是41MM(1 5/8IN)。
分越多路越难平均,40P製冷量28.5KW,如果蒸发器用32MM的管子,只需分成6路,每路100米。


几年没见上你了,很是想念啊,今天终于见你露面了,你一切都很好嘛?     荣昌制冷
发表于 2017-12-29 14:27:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-1-2 12:19 编辑

谢谢荣版问候,身体是出了点问题,不能常来。
我的建议是40P用单一膨胀阀,再加一个6孔分布头,而不是分10路用10个膨胀阀。高压供液总管用15.8MM。
分布头选用荣版这张表序号2,进管16MM(15.8MM),出管6MM的,6孔的,冷凝器出口至储液器配7分管(22.2MM)。
膨胀阀选用DANFOSS TDEX12.5的,或者TGEX12.5。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 20:04 , Processed in 0.062633 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表