进户线2.5,装3匹定频能行吗?

[复制链接]
发表于 2017-11-10 16:15:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
预定好119,随时关注
发表于 2017-11-10 17:10:10 | 显示全部楼层
没有余量    时间长了估计不行
发表于 2017-11-10 17:41:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我们一般硬性规定,2.5只能用于挂机。
发表于 2017-11-10 17:44:19 | 显示全部楼层
50米,小了,得换。如果是前端的线足够粗的话制冷还将就,制热容易超载,内阻变大电线发热
发表于 2017-11-10 18:05:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 天地人和7 于 2017-11-10 18:07 编辑

2.5的铜线?铝线?,一般来说铜线能长期安全的通过18A的电流,铝线要小点,穿管和不穿管 线的温度也不一样。另外3匹定频柜机电辅热有2000多W,光电辅热就要10A电流,更不用说压机的电流了。因此最好更换进户线。建议4平方的独股铜线
发表于 2017-11-10 19:36:38 | 显示全部楼层
大兔哥 发表于 2017-11-10 08:51
你知道吗?格力电辅热2800W,美的2200W,加上空调本身1800-2000W,你算下有没4000W???

2.5平方铜线安全截流25A,最大负荷5500W。
压缩机是电感负载,电加热是电阻负载。
发表于 2017-11-10 19:40:30 | 显示全部楼层
大兔哥 发表于 2017-11-10 08:51
你知道吗?格力电辅热2800W,美的2200W,加上空调本身1800-2000W,你算下有没4000W???

算你压缩机2500W电流也只有5A--10A(包含压缩机启动电流)。
发表于 2017-11-10 19:44:21 | 显示全部楼层
大兔哥 发表于 2017-11-10 08:51
你知道吗?格力电辅热2800W,美的2200W,加上空调本身1800-2000W,你算下有没4000W???

我们只是探讨交流技术,有可能我的计算有问题,3P柜机建议放4平方铜线。
发表于 2017-11-10 19:56:33 | 显示全部楼层
最好换4平方线,安全第一。
发表于 2017-11-10 20:43:51 | 显示全部楼层
把所有负载都打开,工作半小时铝线不发热就安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 17:36 , Processed in 0.053938 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表