楼主: 羊肉串一

进户线2.5,装3匹定频能行吗?

[复制链接]
发表于 2017-11-9 22:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不就50m吗?再拉个4平方的既不用纠结又安全。记住,安全生产也包含着用电安全,这两字永远排在第一位。
发表于 2017-11-10 00:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
cmsj 发表于 2017-11-9 21:23
72空调冬天开连电加热有20A左右

定频什么空调电老虎?20A
发表于 2017-11-10 06:05:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2.5平方可以走4000W的功率,压缩机和电加热有4000瓦?
发表于 2017-11-10 07:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
感觉会起火,。,,,,
 楼主| 发表于 2017-11-10 08:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2017-11-9 22:06
不就50m吗?再拉个4平方的既不用纠结又安全。记住,安全生产也包含着用电安全,这两字永远排在第一位。

门面换线要经过多家门面,每家门面都有招牌,走线非常头疼。2.5能用就不头疼了
发表于 2017-11-10 08:42:50 | 显示全部楼层
不开制热就行,但是开了制热就完蛋,现在的3P柜机电辅热格力就是2800W,美的的也2000+W开了制热就等于两台3P,你想象一下2.5平方的能带两台3P空调吗,还有杂七杂八的其他负载???
你是维修安装空调的,只需告诉店家线径不够即可,3P空调最少要4平方的铜线,他自会去解决,干你毛事。你说行,出了事你会负责?????
还有前面的师傅说什么线径最大负载电流?真是头脑有毛病,说话不负责任,线路安装哪有只考虑最大负载,不考虑安全因素?电气火灾大都是线路老化,超负载发热,接触不良打火引起。
现在穿线头痛比以后引起火灾头痛,孰轻孰重?赚一点辛苦钱够以后赔偿人家火灾损失,够吗?
发表于 2017-11-10 08:51:30 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2017-11-10 06:05
2.5平方可以走4000W的功率,压缩机和电加热有4000瓦?

你知道吗?格力电辅热2800W,美的2200W,加上空调本身1800-2000W,你算下有没4000W???

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
one修哥 + 1 十分精辟!

查看全部评分

发表于 2017-11-10 09:07:36 | 显示全部楼层
羊肉串一 发表于 2017-11-10 08:18
门面换线要经过多家门面,每家门面都有招牌,走线非常头疼。2.5能用就不头疼了

要换成4平方的。2.5的使用会发热,有火灾的隐患。。
发表于 2017-11-10 09:08:39 | 显示全部楼层
有点悬,冬季制热或电压低。
发表于 2017-11-10 09:17:49 | 显示全部楼层
cmsj 发表于 2017-11-9 21:23
72空调冬天开连电加热有20A左右

如果是国标2.5平方,完全没问题。冬天气温低,电线散热条件更好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 17:36 , Processed in 0.066550 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表