楼主: 羊肉串一

进户线2.5,装3匹定频能行吗?

[复制链接]
发表于 2017-11-10 09:17:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
cmsj 发表于 2017-11-9 21:23
72空调冬天开连电加热有20A左右

如果是国标2.5平方,完全没问题。冬天气温低,电线散热条件更好
发表于 2017-11-10 09:48:25 | 显示全部楼层
要是纯国标线还行,现在很多都是非标线(价格便宜)。要想安全要么去到电辅热,要么换四平方线。
发表于 2017-11-10 09:58:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以是可以,但在使用中就不可另去开大功率的电器,如加开电磁炉等,必须要错开时间才好
发表于 2017-11-10 10:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
不要瞎猜,通计算求得电压降大于5%,这就不可行
发表于 2017-11-10 10:23:15 来自手机 | 显示全部楼层
2.5线的电压降系数是0.018
发表于 2017-11-10 10:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
20安培时电压降=0.018米伏特×50米x20安培=18伏特。     电压降低了18伏特,压机很难起动,即使可起动也很易热保护而停机,
发表于 2017-11-10 10:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
4平方比较稳妥,布线应该找电工,
发表于 2017-11-10 10:58:56 | 显示全部楼层
只能说刚刚好,一条线路上不能再增加使用设备
发表于 2017-11-10 11:06:44 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2017-11-10 10:31
20安培时电压降=0.018米伏特×50米x20安培=18伏特。     电压降低了18伏特,压机很难起动,即使可起动也很 ...

理论上确实是线路压降不超百分之五,楼主使用电辅热压降百分之十,确实是超过标准要求。使用2.5平线就是为了省钱省工。。建议楼主布四平方线,对于去掉电辅热对于北方地区不现实(因为气温低制热确实差)。。如果是自己家的空调,我的方法是电源设置C20漏保(对线路保护),在电源电压220伏时,运行时电压200伏左右,标准工况下,没有超容许限度,断续负荷也没问题,接近制热最大工况时断开电辅热。。所以电线增容是最安全的,电路火灾无小事。。
 楼主| 发表于 2017-11-10 11:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
冬天虽然冷但不开空调,谢谢各位了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 17:36 , Processed in 0.059196 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表