美的变频空调f1故障求解

[复制链接]
发表于 2017-7-24 08:47:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
初涉变频,220和0-24跳变电压正常,外机不动,室内机自然风半小时后停机显示f1,从何处下手,谢谢
 楼主| 发表于 2017-7-24 10:28:04 来自手机 | 显示全部楼层
5个温度探头全部完好
发表于 2017-7-24 10:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
F1我也遇到过,最后是换的线,显示板的线有问题,出现乱码。
 楼主| 发表于 2017-7-24 12:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
昌江-李杰 发表于 2017-7-24 10:30
F1我也遇到过,最后是换的线,显示板的线有问题,出现乱码。

你那次出现f1机器工作正常不,还是换线后机器才恢复的正常?
发表于 2017-7-24 23:56:29 | 显示全部楼层
美的故障代码有F1??
发表于 2017-7-25 00:38:02 | 显示全部楼层

其实是P1,只不过显示缺划了,美的这个夏天出现巨多的P1和P4故障,都是电控盒坏,而且全都是炸模块,可能气温太高,说明美的质量真的不行,零件都没留余量。
发表于 2017-7-25 00:44:07 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-7-25 00:38
其实是P1,只不过显示缺划了,美的这个夏天出现巨多的P1和P4故障,都是电控盒坏,而且全都是炸模块,可能 ...

冷静星II最多出现这种问题现在已经不生产这个型号的机子了 我碰到P1 P0  P4 直接换电控盒
发表于 2019-8-7 10:15:02 来自手机 | 显示全部楼层
我今年夏天换了差不多的有十个压缩机,还都是挂机的