楼主: cymhercules

空调外机漏电是什么原因?

[复制链接]
发表于 2017-7-4 20:47:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
小太子 发表于 2017-7-3 23:33
没有地线,机机带电正常啊

空调接地一般都是接在空调的机体上,没有专门走接地线。
漏电空调不打手吧,哈哈!
发表于 2017-7-4 22:29:50 | 显示全部楼层
分部分拆线,用兆欧表查。
发表于 2017-7-4 22:40:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如机器工作正常的话,外壳接地试试。
 楼主| 发表于 2017-7-4 22:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
siasman 发表于 2017-7-4 20:46
空调接地一般都是接在空调的机体上,没有专门走接地线。
漏电空调不打手吧,哈哈!

感觉手麻麻的,不打手,我把插座接了一根地线,空调外机没有电了。
 楼主| 发表于 2017-7-4 23:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
ytyyyyyyyy 发表于 2017-7-4 22:29
分部分拆线,用兆欧表查。

需要这么麻烦吗,新装上的空调,明天美的的售后下来检查。
 楼主| 发表于 2017-7-4 23:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
孟家电 发表于 2017-7-4 22:40
如机器工作正常的话,外壳接地试试。

接地之后就没有电了,担心感应电也会麻手吗?会不会是哪里漏电,接地后增加功耗。
发表于 2017-7-4 23:38:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-5 00:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
一般为没有接地产生的感应电压,漏保不跳应该没有什么大问题
发表于 2017-7-5 08:12:04 | 显示全部楼层
cymhercules 发表于 2017-7-4 23:00
需要这么麻烦吗,新装上的空调,明天美的的售后下来检查。

你什么时候说过是新空调了?
发表于 2017-7-5 09:18:42 | 显示全部楼层
功夫大侠 发表于 2017-7-4 11:00
接根地线是能解决问题,但查不到漏电点这样会怎加耗电量。

如果是感应电,不会增加电耗,说白了就是空调外壳的电位和大地不在一个等电位上,通过接地线接地,迫使空调外壳与大地在一个相等的电位,也就是同一个电位,至于变频空调称为漏电王,说白了是因为它有开关电源在里面工作,也就是交流变直流,直流变交流,这些都是通过开关电源来完成的,如果你找一台台式DVD或者显像管的彩电,用电笔测试他们的信号输入接口外壳也会发现严重的漏电现象,但是只要你用另一只手接触到墙面,电笔指示就灭了。但是空调的功率远远大于DVD和彩电,所以需要良好的接地才能消除感应电,虽然外机固定在墙上也接地了,但是他的接地电阻远远大于4欧姆,消除感应电不明显。但是如果雨天,接地电阻会变小,效果应该会改善,甚至会彻底消除感应电。只是我自己的解释,希望能帮助到一些朋友。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 22:06 , Processed in 0.067133 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表