空调外机漏电是什么原因?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-5 15:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
sddjy 发表于 2017-7-5 15:18
电压高低,与使用的电压表内阻有关,具体数值不准确,唯一解决的办法加接地装置

嗯 接地后外机没有电压了,就是担心会不会有额外的功耗,增加耗电量。
发表于 2017-7-5 17:44:27 | 显示全部楼层
把空调供电的零火线调换。
发表于 2017-7-5 18:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开关电源的机器用这种测电笔测,都会亮
 楼主| 发表于 2017-7-5 18:44:24 来自手机 | 显示全部楼层
天地人和7 发表于 2017-7-5 17:44
把空调供电的零火线调换。

空调插座里的零火线调换也可以嘛?
发表于 2017-7-6 10:32:02 | 显示全部楼层
cymhercules 发表于 2017-7-5 15:27
嗯 接地后外机没有电压了,就是担心会不会有额外的功耗,增加耗电量。

不要纠结,感应是交流电固有的,因为开关电源工作频率远高于50Hz,其谐波频率更高,也就产生感应电,这就是电脑的开关电源用金属壳包着的原因,一单接地,感应电就释放了。
发表于 2017-7-6 20:18:58 | 显示全部楼层
不是感应电,是室外机开关电源中的安规电容接地端漏的电,所以地线要接地
发表于 2017-7-8 14:12:45 | 显示全部楼层
cymhercules 发表于 2017-7-4 12:05
好方法,白炽灯就是钨丝灯那种是吗?不管多少瓦都可以吗?意思是不是白炽灯的线,一端连接到空调外机,一 ...

是的。至于灯泡大小,30~60瓦无所谓,但接地线要接地良好一点。如果实验结果哪怕是微亮,则是真的漏电(绝缘不良隐患,),此时若外壳接上保护接地,总有一天会跳闸的(由绝缘不良发展到热击穿)。用灯泡代替万用表、试电笔辨别是否真漏电,用多大的灯泡,看一看串联电路里的分压公式就行了。欢迎探讨共同提高。
 楼主| 发表于 2017-7-8 14:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
2557517725 发表于 2017-7-8 14:12
是的。至于灯泡大小,30~60瓦无所谓,但接地线要接地良好一点。如果实验结果哪怕是微亮,则是真的漏电( ...

谢谢你,售后来检测了,外机电压71伏,说是感应电,没有问题。
发表于 2017-7-9 20:48:09 | 显示全部楼层
cymhercules 发表于 2017-7-8 14:35
谢谢你,售后来检测了,外机电压71伏,说是感应电,没有问题。

能回忆一下售后人员使用的仪器及测试过程吗(如果你工作忙就不必回复了)?
发表于 2017-7-9 21:17:30 | 显示全部楼层
如果是正规的厂家明白的师傅安装的,那就是你家的插座保安地线PE没有接。看你的描述,你没有触电而且感觉到麻木,基本就是没有良好接地造成的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 22:06 , Processed in 0.058862 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表