 楼主| 发表于 2017-7-11 00:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ctxnuoya 发表于 2017-7-9 21:17
如果是正规的厂家明白的师傅安装的,那就是你家的插座保安地线PE没有接。看你的描述,你没有触电而且感觉到 ...

谢谢你,我接地后现在外机没有电了,测试电压71伏,美的售后说感应电。
 楼主| 发表于 2017-7-11 00:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
2557517725 发表于 2017-7-9 20:48
能回忆一下售后人员使用的仪器及测试过程吗(如果你工作忙就不必回复了)?

嗯嗯,当时我没在家 家人在家,说是用一个棒状,保护套里包裹着,带有一个显示屏的测试的,直接测试的外机还有铜管,支架的地方。
发表于 2017-7-11 00:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
接地线就好了,我今天装了一台也是摸着麻手,后来加了地线后症状消失
发表于 2017-7-11 09:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
打个膨胀螺丝,机壳接一根接地线试试
发表于 2017-7-11 21:19:15 | 显示全部楼层
cymhercules 发表于 2017-7-11 00:04
谢谢你,我接地后现在外机没有电了,测试电压71伏,美的售后说感应电。

电感性负载都存在感应电的。
发表于 2017-7-11 21:20:00 | 显示全部楼层
cymhercules 发表于 2017-7-11 00:04
谢谢你,我接地后现在外机没有电了,测试电压71伏,美的售后说感应电。

电感性负载都存在感应电的。
 楼主| 发表于 2017-7-12 13:45:38 来自手机 | 显示全部楼层
530763342小鱼 发表于 2017-7-11 00:15
接地线就好了,我今天装了一台也是摸着麻手,后来加了地线后症状消失

谢谢接地线确实好了
 楼主| 发表于 2017-7-12 13:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
成名家电维修 发表于 2017-7-11 09:57
打个膨胀螺丝,机壳接一根接地线试试

谢谢你 接地线好了