这空调的问题在哪里,请高手朋友指点下

[复制链接]
发表于 2017-5-14 08:26:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台挂机空调,不缺制冷剂,也反复抽空很长时间了后,加的制冷剂。里外机没有漏点,只要头次开机制冷时没有冷风出来,外机毛细管处结霜,切换制热时正常,在切换制冷时就有冷风出来了,热机了有时一开机制冷还正常了,有时不行,切换下制热就好,请高手朋友指点下什么原因造成的?
 楼主| 发表于 2017-5-14 08:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,此空调上没有过滤器,原机来时都不带
发表于 2017-5-14 08:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
空调啥牌子的,难道不是青岛*力
 楼主| 发表于 2017-5-14 08:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
以前的LG老款空调
发表于 2017-5-14 08:55:08 | 显示全部楼层
检查毛细管
发表于 2017-5-14 08:56:55 | 显示全部楼层
毛细管堵了。
 楼主| 发表于 2017-5-14 09:23:57 来自手机 | 显示全部楼层
是不是得换个毛细管呢,有时还可以制冷不堵塞
发表于 2017-5-14 11:29:55 | 显示全部楼层
毛细管脏堵
发表于 2017-5-14 14:42:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 特约评论员 于 2017-5-14 14:43 编辑

压机可能挂了,排气不够了
发表于 2017-5-14 15:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
查过四通阀吗????