楼主: 18732505886

这空调的问题在哪里,请高手朋友指点下

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-5-14 18:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
ganjiexing1 发表于 2017-5-14 15:28
查过四通阀吗????

四通阀新换的
 楼主| 发表于 2017-5-14 18:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀是新换的
 楼主| 发表于 2017-5-14 18:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压机进排气都试过了没有问题
发表于 2017-5-14 19:47:37 | 显示全部楼层
更换四通阀,
发表于 2017-5-14 19:48:37 | 显示全部楼层
检查一下压力。电流
发表于 2017-5-14 23:08:16 | 显示全部楼层
有点像冰赌。换毛细管试试!!
发表于 2017-5-15 12:01:33 | 显示全部楼层
你四通阀怎么更换的,确定阀体内部滑块没烤化?如果阀体焊接没问题那就是毛细管堵了,制冷系统就这样哪里堵了哪里结霜
发表于 2017-5-15 12:56:53 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享   学习了 !顶起来!!!
 楼主| 发表于 2017-5-17 07:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
问题进行中,,,,毛细管和单向阀换过了故障依旧存在,现在发现个问题,冷机启动单向阀部位结霜,切换制热后在换制冷就正常了,关机了马上在开机制冷正常,此时用手摸压机很烫了,压机冷了开机制冷那个故障又出现了,
 楼主| 发表于 2017-5-17 07:35:46 来自手机 | 显示全部楼层
热机一切都正常,压机凉了开机就结霜,