荣昌制冷 发表于 2017-4-13 17:07
百分百的过滤器存在部分堵塞!如果是不可打开的过滤器,那就得更换;如果是可拆卸式的过滤器,那就清洗更 ...

荣昌老师更换过滤器和电磁线圈需要改怎么操作才合理?冷凝器→阀→过滤器→电磁阀→膨胀阀的顺序,具体该怎么操作。
发表于 2017-4-14 17:38:42 | 显示全部楼层
weiz1986 发表于 2017-4-14 10:13
荣昌老师更换过滤器和电磁线圈需要改怎么操作才合理?冷凝器→阀→过滤器→电磁阀→膨胀阀的顺序,具体该 ...

70m3的冷库系统,怎么在冷凝器后面不会没有储液器吧?!否则系统工作是不会正常的。储液器底部的出液管(阀)接供液过滤器。
更换过滤器等注意不要换小了,或者改小了管径。更换前必须先将储液器的出液阀关闭,把系统的制冷剂全部回收进储液器里,最后关闭储液器上的进液阀,或者压缩机上的排气阀。更换完毕后必须进行真空再复原系统。

发表于 2017-4-14 18:27:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我看你是用户吧,出点工钱找个懂的来搞吧,不然越搞越坏。
发表于 2017-5-8 06:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-4-12 06:00
当时实际的高低压压力多少?当时的库温多少?回气管结霜了没有?压缩机上是否结霜?