新手求荣昌老是给看看,冷库温度一直降不下来。

[复制链接]
发表于 2017-4-11 20:51:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-12 05:57 编辑

r22   5p还是8P这几天为这个弄得头昏脑涨的,企鹅压缩机,水冷机,冷库体积4×7×2.5m   4块铝排,两个膨胀阀,其中前两个铝排有霜,后两个没挂霜。
库温降到-15度需要1小时40分钟。工作时油镜里有泡沫,冷凝器刚清理过,停止工作后细铜管有霜  。
发表于 2017-4-12 06:00:48 | 显示全部楼层
当时实际的高低压压力多少?当时的库温多少?回气管结霜了没有?压缩机上是否结霜?
 楼主| 发表于 2017-4-12 08:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-12 09:51 编辑

回气管结霜,还有排气管停止工作以后也会挂霜的。
库温在-14.6左右,低压0.6,高压10左右
发表于 2017-4-12 09:59:29 | 显示全部楼层
weiz1986 发表于 2017-4-12 08:37
回气管结霜,还有排气管停止工作以后也会挂霜的。
库温在-14.6左右,低压0.6,高压10左右

简直无法回复你的问题!压力单位都没有,谁知道是MPa还是kg,温度的单位也不写,都是“左右”,我回复也能说“左右”吗?这么不严肃!
压缩机的机体上是否也会结霜也没说。
 楼主| 发表于 2017-4-12 10:13:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-4-12 09:59
简直无法回复你的问题!压力单位都没有,谁知道是MPa还是kg,温度的单位也不写,都是“左右”,我回复也 ...

单位低压0.6bar  高压10bar压缩机机体一半烫手,一半可以触摸不是很烫,靠近回气管处机盖有露。
发表于 2017-4-12 10:33:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-4-12 10:34 编辑
weiz1986 发表于 2017-4-12 10:13
单位低压0.6bar  高压10bar压缩机机体一半烫手,一半可以触摸不是很烫,靠近回气管处机盖有露。


R22制冷剂,库温-14度,此时的蒸发温度约为-19度(始终比当时的库温低5度左右),对应的压力约为0.254MPa绝对压力=0.154MPa表压(约合1.5kg/cm2),即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在0.12~0.13MPa(约合1.2~1.3kg)表压。你的高低压压力都太低了,足以说明该系统中的制冷剂不足,所以铝排蒸发器结霜不全,库温也下不去。
先把膨胀阀的调节杆放(调)至中间位置上,以后也不要随意调动。
 楼主| 发表于 2017-4-12 10:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-4-12 10:33
R22制冷剂,库温-14度,此时的蒸发温度约为-19度(始终比当时的库温低5度左右),对应的压力约为0.254M ...

荣昌老师现在出现三个问题,一、两组铝排,有一组明显挂霜薄,能看到铝排铝,另一组挂霜厚正常。
二、库温下降很慢,原本15℃只需要40分钟的。8.5到15。
三、冷库从去年10月停机今年的正月10几号,用的时候发现压缩机上有油污,有漏冷冻油的情况,后来紧了螺丝。不开机油镜满,开机时油镜里存在大量泡沫,少量水体油。
荣昌老师,缺氟是什么原因造成的,缺氟会造成一组酷派不挂霜,挂霜薄吗?膨胀阀自装库到现在都没动过。
发表于 2017-4-12 11:27:09 | 显示全部楼层
weiz1986 发表于 2017-4-12 10:49
荣昌老师现在出现三个问题,一、两组铝排,有一组明显挂霜薄,能看到铝排铝,另一组挂霜厚正常。
二、库 ...

你说的第一点是正常的发展规律和现象,先结霜的肯定更厚,后结的霜薄(其实薄霜更好)。结霜总会有先后的,都是从膨胀阀后开始,逐渐结过来的。
库温下降慢,我在6楼就说了,由于系统缺氟而造成的必然结果。
凡是有油迹的部位,必定存在泄漏,必定会漏制冷剂!
开机时视油镜里出现泡沫,那是停机后有液体制冷剂进入了压缩机里了,开机时油里的液体制冷剂汽化的反应。
缺氟时由于系统存在泄漏(慢漏或微漏)所致,系统密封不好,或者焊接点泄漏等。氟量不足必然就会造成蒸发器结霜不全,霜薄是先后顺序问题。
 楼主| 发表于 2017-4-12 11:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-4-12 11:27
你说的第一点是正常的发展规律和现象,先结霜的肯定更厚,后结的霜薄(其实薄霜更好)。结霜总会有先后的 ...

荣昌老师您好,这个加氟的标准是什么,要求达到-18℃需要加多少氟。原本我们县里边有个小哥做中央空调和冷库的,他说高低压正常不缺氟,就是说不出来为什么,降温慢。后来就栽网上求助,遇见您。希望荣昌老师解疑,我找了一个家电维修的,他可以加氟,但是不知道标准,该加多少合适。
发表于 2017-4-12 11:50:56 | 显示全部楼层
weiz1986 发表于 2017-4-12 11:41
荣昌老师您好,这个加氟的标准是什么,要求达到-18℃需要加多少氟。原本我们县里边有个小哥做中央空调和 ...

一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。或者根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 14:25 , Processed in 0.077767 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表