楼主: weiz1986

新手求荣昌老是给看看,冷库温度一直降不下来。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2017-4-12 11:50
一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确 ...

荣昌老师今天让师傅来加氟了,前后分两次一共加了12公斤氟,直到机头挂上很薄的霜,但是工作库温-14℃时低压一直没有达到0.12∽0.13mpa,低压还是0.06mpa,是什么原因。还有补加的时候没有抽真空,这样合理吗?
发表于 2017-4-12 22:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-13 06:23:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
weiz1986 发表于 2017-4-12 22:15
荣昌老师今天让师傅来加氟了,前后分两次一共加了12公斤氟,直到机头挂上很薄的霜,但是工作库温-14℃时 ...

压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!这是原则!!!压缩机如果结了霜,压缩效率一样差,而且还有其它弊病!
膨胀阀的调节杆应始终放至中间位置上,这也是一个原则!保证了这两点,才能进行系统的其它操作和鉴别判断是否正常。
加氟后,在压缩机正常,系统不存在堵塞,膨胀阀工作正常的情况下,需要待系统运行循环稳定后才能反应和显示出实际的工况。
正常情况下的运行中,供液管稍微有些温感,膨胀阀的出口端在库温0度以下时开始结霜,逐渐结到蒸发器,最后才是回气管至压缩机的吸气阀为止。库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!这也是一个原则!
你的冷库系统的供液管上没有视液镜吗?
 楼主| 发表于 2017-4-13 08:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-4-13 06:23
压缩机机体的任何部位,在任何情况下,都不得有结霜现象出现!这是原则!!!压缩机如果结了霜,压缩效率 ...

荣昌老师供液管上没有视液镜,昨天加氟的时候压缩机盖有霜,到今天工作的时候没有霜。供液管电子阀后在停止工作的气候很长一段挂霜了,温度将近设定温度的时候,供液管不热,只有电磁阀发热。这个情况是什么原因,堵了吗?还是什么原因。
发表于 2017-4-13 09:45:53 | 显示全部楼层
weiz1986 发表于 2017-4-13 08:36
荣昌老师供液管上没有视液镜,昨天加氟的时候压缩机盖有霜,到今天工作的时候没有霜。供液管电子阀后在停 ...

停机后 膨胀阀供液管结霜,说明电磁阀关闭不严,在停机的时候制冷剂继续进蒸发器内知道内外压力平衡,这样的话二次开机会有大量的液体进入压缩机,造成压缩机瞬间油就看不到了, 至于制冷剂少  上面不是不说了,压缩机上有个地方漏油  系统里面就有油和制冷剂,漏油也表示也漏制冷剂,就算你现在修的不漏油,但是你还的加制冷剂,  系统只要不是没有一点制冷剂,可以不用抽空的  至于加制冷剂加多少,加点试机 知道爽接到压缩机低压阀阀口为准 不要结霜到压缩机上,如果你调整过膨胀阀 就还把膨胀阀回复,如果还是结霜不均匀,你就上照片

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
荣昌制冷 + 6 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2017-4-13 10:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
感谢荣昌老师、投桃报李、chuwumingoo1!!!温度降不下来原因找到了。有两个原因,:一、缺氟荣昌老师也提到了,这个氟已经加了,但是低压没有达到要求的压力。二、也是最主要的,温度降不下来,上次冷库码货把感温探头埋到货里边(接触冰淇淋箱体了),今天进去找原因无意看到感温探头夹在货里,然后弄出来,出来拉温度-11.5℃到17很快20分钟就到了。
发表于 2017-4-13 12:45:00 | 显示全部楼层
weiz1986 发表于 2017-4-13 08:36
荣昌老师供液管上没有视液镜,昨天加氟的时候压缩机盖有霜,到今天工作的时候没有霜。供液管电子阀后在停 ...

15楼的“投桃报李”说的很对,停机电磁阀后会结霜,足以说明该电磁阀关闭不严,断电后仍会内泄漏,使高压液体继续流向低压,下次开机使压缩机带液,损失润滑油。
你还得检查供液过滤器,膨胀阀进口处的滤网是否存在堵塞?工作中,电磁阀的线圈是会有些发热的,这是正常现象。电磁阀线圈的阻值是否够,阻值低了需更换线圈,以防线圈吸不起阀芯,造成供液不正常。
 楼主| 发表于 2017-4-13 15:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-4-13 12:45
15楼的“投桃报李”说的很对,停机电磁阀后会结霜,足以说明该电磁阀关闭不严,断电后仍会内泄漏,使高压 ...

荣昌老师,压缩机停止工作之后,过滤器到电磁阀之间一段结露,电磁阀后结霜,因此电磁阀关闭不严。过滤器到电磁阀之间结露是什么原因?
综上述,温度能在合适的时间降下来,但压力达不到要求,这个有问题吗?
发表于 2017-4-13 17:07:44 | 显示全部楼层
weiz1986 发表于 2017-4-13 15:27
荣昌老师,压缩机停止工作之后,过滤器到电磁阀之间一段结露,电磁阀后结霜,因此电磁阀关闭不严。过滤器 ...

百分百的过滤器存在部分堵塞!如果是不可打开的过滤器,那就得更换;如果是可拆卸式的过滤器,那就清洗更换干燥剂即可。电磁阀的线圈也要更换,怪不得结露又结霜,低压压力上不去。
发表于 2017-4-13 21:49:45 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 14:28 , Processed in 0.060146 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表