空调如图堵了是脏堵吗?

[复制链接]
发表于 2017-3-14 21:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你可以先按冰堵来治治,不行了就更换毛细管
发表于 2017-3-18 20:30:23 | 显示全部楼层
E1高压何护,检查下压力是否过高
发表于 2017-3-18 21:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
更换压缩机电容试试,以前修志高两匹空调开机正常过会压缩机热保护,更换四通阀和压缩机都没有解决,最后更换压缩机电容解决
发表于 2017-3-18 21:56:05 | 显示全部楼层
电源电压有时偏低造成压缩机工作乏力,因为压缩机吸力下降造成高压升高。哪里有空调正常工作了半小时才堵的?还有就是压缩机故障,温度上来后电流大。当然外机风扇有问题也会这样,但是如果是这样,应该一开机就会出问题。
发表于 2017-3-20 00:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
解决了吗?发表一下吧!!!
发表于 2017-3-20 06:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
直接换压机
发表于 2017-3-20 14:36:13 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2017-3-18 21:56
电源电压有时偏低造成压缩机工作乏力,因为压缩机吸力下降造成高压升高。哪里有空调正常工作了半小时才堵的 ...

压缩机吸力下降造成高压升高????那个师娘教你的?
发表于 2017-3-20 14:39:53 | 显示全部楼层
高压上升,低压下降只有一个原因,出气的地方堵了。。。。
发表于 2017-3-20 23:41:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 wzn1630 于 2017-3-20 23:56 编辑
whyukai 发表于 2017-3-20 14:36
压缩机吸力下降造成高压升高????那个师娘教你的?


不要这样说话,我的师娘是中大的数学教授,她不教物理。但是我相信你掌握的东西人家不会比你差多少。为什么电压下降高压会上升呢?因为,压缩机在低电压下输出功率下降,吸气的效能也会严重下降,甚至因为压缩机阀片的漏损(阀片和缸壁之间漏气的损失)造成压缩机出现根本不吸气的情况,有的还会出现高压侧的冷剂回流到低压侧的情况。在高压侧,原来压缩机压缩在冷凝器里面的冷剂还是继续通过毛细管或者膨胀阀流到低压侧,所以低压侧的压力会升高。同时因为电压下降冷凝器的风机效能下降,没有办法及时的冷却冷凝器里面的冷剂,造成冷凝器里面的压力极快的升高,这几样情况的出现,会出现电压低的时候,高压和低压侧的压力同时升高的情况,其实简单点理解,就等同于电压下降后压缩机基本等于停机了,你看低压侧的压力是不是上升?高压侧的冷剂因为没有冷却是不是压力要比有风扇冷却的时候要高。这个事实是我03年参加由Carrier举办的环控工程师资格培训的时候,在美国康涅狄格州法明顿市他们的研发实验室给我们做的实验,当时,我们全世界来参加这个认证的200多号人面对这个实验结果都目瞪口呆,他们给我们示范的这个实验本意是要说明良好的电源质量对于环控设备的控制质量的影响和原因,通过这次的学习我们才知道原来电压低,造成的压缩机发热量急剧上升,原来主要的原因不是因为电机的电流增大电机发热造成的,因为那时候电机电流增大产生的热量还不是很大,主要的热量聚集是因为压缩机的效能就严重受损,造成冷剂没有办法循环到冷凝器,同时冷凝风扇又没有把热量吹散造成的热聚集造成的发热量急剧上升。原来良好的实验条件可以解决我们很多的谬误。请不要痛骂我的师娘,我求学23年(我硕士毕业),从小学到研究生毕业我的老师有男有女,但是无论哪个老师或他们的爱人不说学富五车,至少是饱学之士。因为我们知识的匮乏他(她)们对我们提出来有些看起来很荒谬的提问,从来不会冷嘲热讽,更不会指桑骂槐的嘲讽。只会耐心的解释或者专门安排实验室给我们解惑。所以,造就了我们严谨治学、负责工作的态度,不信你看看我给你们回复的帖子,除了拼音的谐音字,极少出现错别字,虽然,是在网上回帖,我不知道你是谁,也不知道你是否乐于看,但是,只是愿意把我知道的知识跟大家一起分享,但只要他正确,那怕他是师娘教的。我也愿意跟大家分享。我相信在这个论坛里面像我这样能够有机会那么系统的学习和接受过高等专门技术培训的人不会很多。这里大部分的师傅都是理论匮乏,只是动手经验和机会比较多造就的“师傅”而已,而且是大部分时候非常喜欢问候人家的师娘的背德之徒。说了那么多,你们考虑过你们家电维修行业的从业者,为什么人会被藐视,工作辛苦却难挣钱、辛苦劳累却不被认同吗?就是因为你们就那么点小技能(还不叫技术,技术是有内涵的,技能就是操作),就以窥一斑而见全豹的趾高气扬态度藐视一切,要知道很多人懂得不比你少,能力也不比你弱,只是受条件限制(就像我,集团有所有的工具和设备,但是我就是不想搬来搬去的),或者甚至就是不屑于动手而找你们干苦力而已,还口口声声什么谁教你的,大言不惭的乱吠。
发表于 2017-3-21 07:30:28 来自手机 | 显示全部楼层
维修这个事,你先得吃准了故障在那个部位,然后确认那个部件不良该换的换。空调维修关键词温度、压力、电流和效果(或说温差),这个故障现象不排除堵的可能,关键如何确认?1.冰堵可能,当机器运行半小时后故障现象出现时,给结霜部位加温,如果高压压力下降系统能恢复正常运行,这个是冰堵,需将系统干燥排故;2.脏物堵,如1说,加热结霜部位情况无变化则考虑脏堵;3.在外机热交换器盲管(这东西楼主发的照片上有,应是厂家抽真空用的工艺接口后封掉了)此处焊接一顶针阀,然后系统充氟运行时可直观的观察到低压压力,制热运行时如果高压压力达到2.4MP,则低压一定在0.4MP以上0.45MP左右,是系统堵的话可以很直观的看出来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 17:30 , Processed in 0.049673 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表