楼主: 627558466

空调如图堵了是脏堵吗?

[复制链接]
发表于 2017-3-13 10:09:52 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这外风机脏不脏啊,风扇转速正常吗?你确认一下。还有这高压好像有点低,我一般是加到18左右
发表于 2017-3-13 10:10:11 | 显示全部楼层

冰堵不会结霜吗?
发表于 2017-3-13 11:59:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 说了再见丶 于 2017-3-13 12:01 编辑

压力升高时候内机出风怎么样?   制冷剂是定量加注的么?  之前有没有维修历史?怎么出现的故障?  移过机器没有?     环境温度,平衡压力。  低压  高压。   额定电流、机器实际电流。
 楼主| 发表于 2017-3-13 15:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
正常。转速很正常呀氟定量加强也不行,
发表于 2017-3-13 23:09:34 | 显示全部楼层
估计压机挂了
发表于 2017-3-13 23:22:55 来自手机 | 显示全部楼层
确实是堵了,别听他们的压机不行,压机不行怎么结霜啊,真是的!
发表于 2017-3-13 23:27:57 来自手机 | 显示全部楼层
看你毛细管,单向阀,企业分离器都有霜,外热交却挺干的,如果制热的话外热交也应该结霜或者最起码也是湿的,应该是外热交和毛细管之间哪里堵了吧,仔细看看吧!
发表于 2017-3-14 10:35:00 | 显示全部楼层
2P空调拉10平方 的房间,大炮打麻雀吗
发表于 2017-3-14 18:38:42 来自手机 | 显示全部楼层
更换个内机风机电容试下,怀疑冰堵的话,就重新抽真空加雪种
发表于 2017-3-14 20:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
狼毒花888 发表于 2017-3-12 15:33
堵了就不会有霜了

我对你也是醉了