空调如图堵了是脏堵吗?

[复制链接]
发表于 2017-3-12 14:46:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如图50510脏堵吗还是?修了好几天了。
IMG_20170108_093315.jpg
IMG_20170108_095305.jpg
IMG_20170108_101522.jpg
发表于 2017-3-12 14:55:44 | 显示全部楼层
修好几天?啥情况呢。
发表于 2017-3-12 15:33:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
堵了就不会有霜了
发表于 2017-3-12 16:48:21 来自手机 | 显示全部楼层
没         气
发表于 2017-3-12 17:50:28 | 显示全部楼层
怎么不把压力表的情况,电流等一起发上来?
 楼主| 发表于 2017-3-12 21:12:25 来自手机 | 显示全部楼层
电流原来五六个一直往下降,后来焊开单向阀哦,毛细管,没法找问题,又焊上了,压力在十五六左右,工作半小时,效果相当好。可是跟着压力到24左右,压机热保护。后来又出现了e1!我就回家了,没想好怎么修,感觉就是有堵的地方。不然压力怎么会升高呢。房间不大,十来个方,两批空调。但他是热保护,不是正常停机。谢谢,刚回家
 楼主| 发表于 2017-3-12 21:15:10 来自手机 | 显示全部楼层
更正,没发现问题,,,,,。电流维修后在七到九个电流
 楼主| 发表于 2017-3-12 21:59:37 来自手机 | 显示全部楼层
格力50510LH适配外机是什么型号,谢谢
发表于 2017-3-13 06:46:04 | 显示全部楼层
是不是制冷剂加多了
发表于 2017-3-13 07:35:16 | 显示全部楼层
内外风机转速正常不