荣昌老师,帮忙看下我这个冷库是怎么回事

[复制链接]
发表于 2017-1-5 22:25:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呵呵-制冷的工况好复杂啊。
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:00:00 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-1-5 16:28
首先,压缩机因严重带液压缩效率低了,吸排气量都小了;其二,库房蒸发面积过小,或者系统热负荷过小, ...

房内容积60多方,排管已基本布满,用户说一开始装好可以打到-24左右,现在达到-16基本就不下了。
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:07:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢大家分析,昨天我已经放掉一部分R22,现在回霜刚好到压输机的回气口,高压8,低压1.2,可是温度降到-15就下的很慢或不下了,用户想降到-20度一下
发表于 2017-1-6 10:15:58 | 显示全部楼层
LCZ321 发表于 2017-1-6 10:00
房内容积60多方,排管已基本布满,用户说一开始装好可以打到-24左右,现在达到-16基本就不下了。

膨胀阀阀芯配置过大;或者排管结霜过厚,换热量小(包括系统热负荷小)等,都会造成压缩机湿冲程而结霜,同时使压缩效率下降,库温下不去。
发表于 2017-1-6 10:23:16 | 显示全部楼层
是加氟加多了吗
发表于 2017-1-6 10:25:34 | 显示全部楼层
LCZ321 发表于 2017-1-6 10:07
谢谢大家分析,昨天我已经放掉一部分R22,现在回霜刚好到压输机的回气口,高压8,低压1.2,可是温度降到-15 ...

再让它运转至机体有点温热感再说,在这种库温下,结霜应该到压缩机的吸气阀为止,不要放多了制冷剂。
现在低压压力与-15度库温的对应压力差不多了,但高压压力很低,先让压缩机彻底恢复后再说吧。
 楼主| 发表于 2017-1-6 10:36:04 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-1-6 10:25
再让它运转至机体有点温热感再说,在这种库温下,结霜应该到压缩机的吸气阀为止,不要放多了制冷剂。
现 ...

谢谢荣昌老师,高压上不去和水冷散热有关吗,他是直接用自吸泵直接抽井水降温的
发表于 2017-2-6 11:52:28 | 显示全部楼层
膨胀阀调到中间是什么意思
发表于 2017-2-15 16:42:16 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2017-2-15 18:47:10 | 显示全部楼层
人在回路 发表于 2017-2-6 11:52
膨胀阀调到中间是什么意思

就是保持膨胀阀的出厂调定状态。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 04:18 , Processed in 0.058405 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表