谢谢大家帮我分析一下,这台冷库怎么了,打到-14度就不再下降了

1

1

2

2

3

3

4

4
 楼主| 发表于 2017-1-5 12:16:26 | 显示全部楼层
膨胀阀已经调到中间位置了,
发表于 2017-1-5 12:28:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂多了。
发表于 2017-1-5 12:29:47 | 显示全部楼层
膨胀阀没调好
发表于 2017-1-5 12:33:55 | 显示全部楼层
LCZ321 发表于 2017-1-5 12:16
膨胀阀已经调到中间位置了,

如果膨胀阀已经调到中间位置了,看看运转下去机体上的霜是否会融化?如果一直不融化,那就是系统中的制冷剂过多了,必须分次慢慢放去一部分,直到机体上的霜有融化的迹象。
压缩机严重带液湿冲程运转,压缩机效率大大降低,甚至没压缩效果,所以制冷温度下不去。
发表于 2017-1-5 12:48:44 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-1-5 12:33
如果膨胀阀已经调到中间位置了,看看运转下去机体上的霜是否会融化?如果一直不融化,那就是系统中的制冷 ...

专业人士一看就知你机器R22过多;当心把机子都冻起嘎
发表于 2017-1-5 12:51:24 | 显示全部楼层
来霜了,膨胀阀位置对面。不然氟加多了。
发表于 2017-1-5 13:01:17 | 显示全部楼层
氟加多了........
发表于 2017-1-5 13:03:30 | 显示全部楼层
氟多氟少 压缩机问题 等都会出现慢慢查吧
发表于 2017-1-5 13:29:04 | 显示全部楼层
楼上的师傅说的很对!