电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: LCZ321

荣昌老师,帮忙看下我这个冷库是怎么回事

[复制链接]
发表于 2017-1-5 13:31:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-1-5 13:39:02 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-1-5 12:33
如果膨胀阀已经调到中间位置了,看看运转下去机体上的霜是否会融化?如果一直不融化,那就是系统中的制冷 ...

谢谢荣昌老师,我有一点不明白,既然制冷剂多了,怎么低压只有0.1多,高压不到1.0
 楼主| 发表于 2017-1-5 13:44:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我还是懂点点电 发表于 2017-1-5 13:31
蒸发器是排管还是冷风机的?有没有结太厚的霜?制冷剂多了等都会有这问题

谢谢帮忙分析,是排管机
发表于 2017-1-5 13:46:42 | 显示全部楼层
LCZ321 发表于 2017-1-5 13:39
谢谢荣昌老师,我有一点不明白,既然制冷剂多了,怎么低压只有0.1多,高压不到1.0

看着像谷轮机器,你可以先收回点R22试试,压力跟温度有关。
 楼主| 发表于 2017-1-5 13:48:07 | 显示全部楼层
狼毒花888 发表于 2017-1-5 13:03
氟多氟少 压缩机问题 等都会出现慢慢查吧

库是新装的,我去的时候压输机全部结了很厚的霜,根本看不见压缩机
 楼主| 发表于 2017-1-5 13:49:33 | 显示全部楼层
良志 发表于 2017-1-5 13:46
看着像谷轮机器,你可以先收回点R22试试,压力跟温度有关。

谢谢,是谷轮机器,8匹
发表于 2017-1-5 13:56:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-1-5 14:11:37 | 显示全部楼层
我还是懂点点电 发表于 2017-1-5 13:56
是不是排管霜太厚了?换热不好吧,制冷剂不蒸发,所以低压很低,压缩及直接回液了,还有冷凝器是风冷还是 ...

谢谢  盘管结霜不是太厚,是水冷机,环境温度我们这边现在也就是0-7度吧
发表于 2017-1-5 14:18:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-1-5 16:28:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-1-5 16:30 编辑
LCZ321 发表于 2017-1-5 13:39
谢谢荣昌老师,我有一点不明白,既然制冷剂多了,怎么低压只有0.1多,高压不到1.0


首先,压缩机因严重带液压缩效率低了,吸排气量都小了;其二,库房蒸发面积过小,或者系统热负荷过小,而压缩机的制冷功率配置过大;其三,膨胀阀配置过小,与系统和压缩机不配比等,都会造成低压压力低的现象。
不知库房内容积多大?排管总面积多大?设计制冷温度要达到多少度?
水冷式冷凝器,冷却水的进出水温差应保持在2~3度之间,冷凝温度应比冷却水的进水温度高4~6度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 04:21 , Processed in 0.056915 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表