本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-9 17:02 编辑
广州国艳制冷 发表于 2018-11-9 14:59
荣昌老师,请教一下,是上面那一块叫做伞形阀帽呢?还是下面调整杆那一块叫伞形阀帽呢
荣昌老师,是1还是 ...


顾名思义的东西,膨胀阀上很好分辨的东西,瞎子摸都能辨别得出。图中哪个像伞?
下面的是角阀连接螺母,调节杆在直角的侧面(直角的左边)。
发表于 2018-11-11 10:16:33 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-11-9 16:57
顾名思义的东西,膨胀阀上很好分辨的东西,瞎子摸都能辨别得出。图中哪个像伞?
下面的是角阀连接螺母, ...

可是我看过几个冷库的,伞形阀帽那边都是会结霜的...就是图上1那一块,是不是代表制冷剂太少或者膨胀阀开启度小了或者滤网堵了呢?
发表于 2018-11-11 16:50:07 | 显示全部楼层
广州国艳制冷 发表于 2018-11-11 10:16
可是我看过几个冷库的,伞形阀帽那边都是会结霜的...就是图上1那一块,是不是代表制冷剂太少或者膨胀阀开 ...

膨胀阀的伞形阀帽结霜,肯定是不正常的!说明阀存在堵塞或开启度过小,或系统中的制冷剂过少了。这些你说对了。
发表于 2018-11-13 14:09:31 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-11-11 16:50
膨胀阀的伞形阀帽结霜,肯定是不正常的!说明阀存在堵塞或开启度过小,或系统中的制冷剂过少了。这些你说 ...

少制冷剂 蒸发器及蒸发器出口应该不会结霜吧!因为制冷剂少了  制冷量实际是低的?
发表于 2018-11-13 14:34:05 | 显示全部楼层
hdhsly1983 发表于 2018-11-13 14:09
少制冷剂 蒸发器及蒸发器出口应该不会结霜吧!因为制冷剂少了  制冷量实际是低的? ...

看清楚,搞清楚我说的内容!是系统缺少了制冷剂,或者存在部分堵塞了,或者节流阀的开启度过小了;而不是“蒸发器及蒸发器出口”。
你自己试了或者经历了再说,看看冷库类制冷系统是不是缺少了制冷剂,或者存在部分堵塞了,或者节流阀的开启度过小了的时候膨胀阀及出口处会不会结霜?
发表于 2018-11-13 20:51:32 | 显示全部楼层
chhubi520 发表于 2018-10-9 20:51
为什么关小阀体结霜面积更大,这个可以解释一下吗

蒸发压力变低,蒸发温度变低,所以结霜更严重
发表于 2018-11-13 20:55:41 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-11-13 14:34
看清楚,搞清楚我说的内容!是系统缺少了制冷剂,或者存在部分堵塞了,或者节流阀的开启度过小了;而不是 ...

如果缺少制冷剂或者分子筛堵,为什么他的机头会回霜?请教荣老师
发表于 2018-11-14 03:33:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-14 03:36 编辑
305295916 发表于 2018-11-13 20:55
如果缺少制冷剂或者分子筛堵,为什么他的机头会回霜?请教荣老师


系统缺少制冷剂,或者过滤器存在部分堵塞,或者膨胀阀的开启度过小,这类问题都是一个结果,那就是系统中的制冷工质不足,通过的节流量少(小)了,制冷剂的压力那就也越低了。根据制冷剂的特性,压力越低,温度也越低;温度越低了,温度低于冰点时是不是就会结霜?
这与库房温度低于0度以下时系统的低压部分才能开始结霜是一个道理。
但“机头回霜”就是另一回事了,正常情况下的结霜,只能到压缩机的吸气阀为止,机体的任何部位都不得有结霜现象出现,结霜超过了吸气阀,延伸到压缩机的机体上,那就说明系统中的制冷工质加多了,或者膨胀阀的开启度过大了,与上面说的结霜原因正好相反。系统缺少制冷剂,或者过滤器存在部分堵塞,或者膨胀阀的开启度过小时,蒸发压力低,回气过热度大,压缩机的运转温度高,机体上是绝对结不起霜的!!!
发表于 2018-11-20 19:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-11-21 07:08:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-11-21 07:11 编辑
TZL520 发表于 2018-11-20 19:55
我不是很懂但我知道冰柜要是毛细管蒸发器端结霜就是缺氟,蒸发压力低氟提前蒸发了,空调也是一样,冰柜盘管 ...


说话都不清楚,就不要在这里胡扯了。
应该是“冰柜在蒸发器前的毛细管结霜就是缺氟”,这样就使人一看就明白话的意思。标点符号该要打的就要打,“蒸发压力低(,)氟提前蒸发了”,不打标点符号,让人很难看懂。不是“提前蒸发”,而是制冷剂的特性,压力低,温度就低,低于水的冰点时自然就会出现结霜现象,并不存在“提前”的说法。
“冰柜盘管(,)系统匹配没问题”,标点符号也不能不打。“冲氟到毛细管末端刚刚化霜就差不多了”,谁都搞不清你在说什么!
不懂就不要在这里用冰箱(柜)乱作比方(对比)了,不要说些乱七八糟不搭界的胡话了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 10:00 , Processed in 0.065757 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表