毛细管剪短后,高压压力上升还是下降?

   关闭 [复制链接]
发表于 2016-9-28 13:51:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
剪短毛细管低压升高,高压也会升高,因为制冷剂循环量增大了,冷凝器热量增大了。
发表于 2016-9-28 13:59:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-28 14:17:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2016-9-27 05:45
多检查一下你们这些人是否被错误的理解束缚着头脑?真不知你们是怎么想的?直接了当的东西脑子偏要转着 ...

一语道醒梦中人啊,谢谢版主的耐心指导!!
发表于 2016-9-28 15:21:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 ZDT18854358978 于 2016-9-28 17:07 编辑

荣昌老师,你好,有时间经常看你的帖子,受益挺多。可能我专业底子不够,想谈下自己看法,如果不对,望指正。前提是制冷剂充注量合适,毛细管剪短,低压升高,经过压缩机“升压”,所测得的高压压力为A,未减毛细管时所测得的高压压力为B,假设压缩机这两次的升压幅度一致,抛开毛细管不谈,则肯定A>B,而毛细管剪短后,对压缩机的“升压”是有减弱作用的,换言之,是不是此时压缩机的压缩比降低呢,此时应该有一合适的长度,正好满足A=B或A<B的条件,不知道纠结高压升高或降低多少,会对系统有致命影响,只要不超出压缩机的耐压能力,应该就可以了吧,个人理解。
发表于 2016-9-28 16:34:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-9-28 16:43 编辑
ZDT18854358978 发表于 2016-9-28 15:21
荣昌老师,你好,有时间经常看你的帖子,受益挺多。可能我专业底子不够,想谈下自己看法,如果不对,望指正 ...


这个主题要解决或弄清的问题是“毛细管剪短后,高压压力上升还是下降?”不牵涉剪短或加长毛细管后对压缩机及整个制冷系统的影响问题,至于这种问题应该是另立问题。
为什么说“毛细管剪断(短)后,对压缩机的升压是有减弱作用的”呢?这句话怎么理解?至于剪短多少,压力会“减弱”多少且不说,但这话与你在前面说的“毛细管剪短,低压升高,经过压缩机“升压”,所测得的高压压力为A,未减毛细管时所测得的高压压力为B,假设压缩机这两次的升压幅度一致,抛开毛细管不谈,则肯定A>B”怎么矛盾了呢?前后意思怎么不同了呢?
至于压缩比的变化问题,剪短毛细管后,虽然高低压都升高,但由于过热度减小了,高低压压差小,压缩比也是减小的;相反,加长毛细管,高低压都下降,过热度大,高低压压差大,压缩比也大。
还有一点必须说明:系统的配置都不变,只是剪短了毛细管,如果制冷剂的加注量不加改变,那系统会因制冷剂不足而使高低压都下降;但如果剪短了毛细管后,制冷剂的加注量也根据制冷温度作相应增加,那高低压压力肯定会升高的。由于蒸发温度是根据毛细管的出口温度而变化的,毛细管短,出口压力大,对应的温度高;毛细管长,出口压力小,对应的温度低。所以毛细管短的虽然制冷速度快,但最终的制冷温度较高;而毛细管长的虽然制冷速度慢,但最终的制冷温度低。
大家可能也知道,在维修中假设系统其它都不变,毛细管用短了时,制冷剂的加注量就会减少,多加了高低压压力就会更高;如果毛细管加长了,制冷剂的加注量就会增加,否则就会感觉低压很低,高压也低。
发表于 2016-9-28 17:07:16 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师解惑,我比较愚钝,许多东西个人理解的有点混乱,等考虑清楚了,还要向老师请教。
发表于 2016-9-28 17:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师的指点!辛苦了
发表于 2016-9-28 17:40:53 | 显示全部楼层
其实很多人在考虑这个问题时,只是按压缩机压缩空气时的流动状态在考虑分析,而忽略了此时压缩机压缩的是制冷剂、制冷剂、制冷剂(重要的事情说三遍)。而恰恰是制冷剂的热力学性质决定了毛细管剪短压力会升高。
简单点说,毛细管剪短,单位时间系统内流过的制冷剂多(流量增大),制冷剂带出的热量多。
而冷凝器不变,散热效果一样的情况下,此时的压力一定是升高的。
 楼主| 发表于 2016-9-28 18:36:03 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-9-28 16:34
这个主题要解决或弄清的问题是“毛细管剪短后,高压压力上升还是下降?”不牵涉剪短或加长毛细管后对压 ...

荣版,您说“还有一点必须说明:系统的配置都不变,只是剪短了毛细管,如果制冷剂的加注量不加改变,那系统会因制冷剂不足而使高低压都下降;”
这句话,我感觉不对,我认为低压会升高

另外,4楼您说的那段话,也与46楼“还有一点必须说明:系统的配置都不变,只是剪短了毛细管,如果制冷剂的加注量不加改变,那系统会因制冷剂不足而使高低压都下降;”矛盾,

我们讨论毛细管剪短后,高压压力的变化,前提肯定是系统其他参数都不变的情况下进行。
 楼主| 发表于 2016-9-28 18:56:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 wfjdwx 于 2016-9-28 19:06 编辑
yansongzhang 发表于 2016-9-28 17:40
其实很多人在考虑这个问题时,只是按压缩机压缩空气时的流动状态在考虑分析,而忽略了此时压缩机压缩的是制 ...


“简单点说,毛细管剪短,单位时间系统内流过的制冷剂多(流量增大),制冷剂带出的热量多。”
你的意思是说:毛细管剪短,单位时间(1秒)系统内流过的制冷剂多(流量增大),制冷剂带出的热量多。
是不是,

如果按你所说:根据kw=kj/s,即功率=功/时间.一般制冷量(能量)单位是 kj ,为了方便计算、选型,制冷机都按每秒制冷量是多少来选择对应型号,单位时间制冷量=总制冷量(kj)/制冷时间是(s)=kw,即功率.

那我可以把你这句话理解成,毛细管剪短,系统制冷量变大,你觉得可能吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 04:26 , Processed in 0.056705 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表