毛细管剪短后,高压压力上升还是下降?

   关闭 [复制链接]
发表于 2016-9-26 22:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
看到论坛的很多帖子,说剪短毛细管高压压力会上升,这是真的吗?我觉得应该下降才对
发表于 2016-9-26 22:16:34 | 显示全部楼层
是下降,,反之则升高,,,,
发表于 2016-9-26 22:22:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 小桥.流水.人家 于 2016-11-8 19:46 编辑

这是一个封闭系统,剪短毛细管后,低压升高,高压当然也会升高
 楼主| 发表于 2016-9-26 22:24:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 wfjdwx 于 2016-9-26 22:46 编辑

可是我在论坛看到这么一段话,大家分析一下到底对不对?

在压缩机的功率、冰箱冷柜的容积(或蒸发和冷凝面积)不变的情况下,经过维修测试,如果只将原毛细管加长,结果低压降低,虽然蒸发温度和制冷的温度低,但制冷量小,制冷缓慢,回气过热度大;如果只将原毛细管缩短,结果低压升高,蒸发压力及温度高,虽然制冷的速度快了,制冷量大了,但由于蒸发温度高,制冷的温度也高,冷凝压力及温度也同时升高,压缩机的运行电流增大。
剪短毛细管,低压压力升高,高压也升高,负荷增加,压缩机的电流也升高;加长毛细管的长度,低压压力降低,高压也降低,负荷减小,压缩机的电流也降低。前者的制冷速度快,蒸发压力高,但制取的温度没有后者的低;后者的制冷速度慢,蒸发压力低,制取的温度较前者低。
发表于 2016-9-26 22:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管剪短后压力当然下降了。
发表于 2016-9-26 22:51:03 | 显示全部楼层
剪短毛细管高压压力下降。
发表于 2016-9-26 23:05:49 | 显示全部楼层
毛细管一般都是不动的。。
发表于 2016-9-26 23:48:16 | 显示全部楼层
       我认为那段话有一部分对,有一部分错,毛细管剪短不仅仅是长短的问题,还与工艺有关,假如剪口内径缩小就达不到缩短毛细管长度来提高蒸发压力的作用,
   毛细管缩短后冷凝器的压力应该是相对下降而蒸发压力上升,压缩机的电流应该有所下降,因为冷凝器的压力下降相当于压缩机负荷减轻了。  
发表于 2016-9-26 23:57:14 | 显示全部楼层
这么简单的问题也问出来了!楼主不会到过滤器上接一个高压表,接3米毛细管试机一下,短断到2米后,看看高压压力是低了还是高了!?
发表于 2016-9-27 00:00:33 | 显示全部楼层
真相只有一个 建议楼主实践下看看结果如何
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-23 04:23 , Processed in 0.062441 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表