发表于 2016-10-24 16:26:30 来自手机 | 显示全部楼层
你别小看那四组管,就是换热面值少那么一点点,就是这么一点点都打不下来的。这和感温包一样,不用感温包也能拉温,但是有时候就是查那么一点点所谓的过热度的调节,温度就是下不来。所以多用用吧!
发表于 2016-10-24 18:24:55 | 显示全部楼层
你应该把霜化一下
发表于 2016-11-1 16:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
先把霜化了,加24KG雪种,还有几条管未挂箱,应该有点堵
发表于 2016-11-1 17:06:05 | 显示全部楼层
  是蒸发器交换能力下降严重(内部)……平衡管位置也不对

平衡管错误

平衡管错误

正确的

正确的
发表于 2016-11-10 15:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器上霜太多了,先化霜,