初入此道,遇到冷库降温慢,10匹谷轮机,开机四个小时了,库温零下5.2度,再往下很困难了
F6P05U%RDW[[[N{)AMGKL{S.png
(3%Y}5N6K{$Z$OMLMZVHL{F.png
S]S6[```X~(Y~UVYR~P]I~L.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-10 14:46:02 | 显示全部楼层
高压17kg  低压1.7kg  冷凝风扇坏了一个,膨胀阀调乱了,我是从小慢慢开大调成这样的,搞不明白为什么温度下不来呢,请大师指点指点,很是感激。
 楼主| 发表于 2016-9-10 14:47:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回气管机头处没有霜 露水到有,哗哗滴水
发表于 2016-9-10 15:07:56 | 显示全部楼层
根据你的描述我的判断是缺冷媒。膨胀阀工作正常,高低压也基本在正常范围之内(现在只知道温度是-5度左右,不知道冷媒的型号,在这个温度下不好准确判断高低压是否正常)。初步判断缺冷媒。冷暖风扇坏了你换了吗?
发表于 2016-9-10 15:10:44 | 显示全部楼层
坐等大神解答,我也来学习学习!从来没修过冷库,感觉设备维修起来应该很难,我是维修爱好者!共同学习多多指教!
发表于 2016-9-10 15:24:51 | 显示全部楼层
更换风扇,继续加氟,加到回气管结霜,然后再观察效果
 楼主| 发表于 2016-9-10 15:37:09 | 显示全部楼层
感谢回复,冷媒是R22 10匹的机器 我加了24kg了 我都害怕了 用得了这么多么?风扇已经买了 准备换
发表于 2016-9-10 15:54:04 | 显示全部楼层
制冷技术强悍才行
 楼主| 发表于 2016-9-10 18:06:40 | 显示全部楼层
风扇换上了 还是不好,库内100的蒸发器 库外88的冷凝器,这到底是怎么回事呢,我问过几个师傅,有的说加氟,不管加多少只看回霜就行,有的说不要加了,10匹机最多加15kg就行了,在这里希望大师指点迷津了,谢谢
发表于 2016-9-10 18:31:04 | 显示全部楼层
jzzyx 发表于 2016-9-10 18:06
风扇换上了 还是不好,库内100的蒸发器 库外88的冷凝器,这到底是怎么回事呢,我问过几个师傅,有的说加氟 ...

荣老说的把阀跳到中间,再看压力是多少
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 07:17 , Processed in 0.430684 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表