楼主: crx老鱼翁

大家帮忙看一下我的冷库配置

[复制链接]
发表于 2016-8-31 18:28:27 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2016-8-31 18:19
您-10的蒸发温度选的很好,剩下的要配两个冷凝器,散热量也要比计算结果大一些,管路不知道多长

理想是 -15,压缩机,管路,蒸发器,互相牵制,点很难捕捉的,
 楼主| 发表于 2016-8-31 19:06:11 来自手机 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2016-8-31 18:19
您-10的蒸发温度选的很好,剩下的要配两个冷凝器,散热量也要比计算结果大一些,管路不知道多长

管路不长,4米吧。
发表于 2016-9-3 09:39:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2016-9-3 09:52 编辑
crx老鱼翁 发表于 2016-8-30 22:03
您好师付,我想自己做个小冷库,冷藏梨,我手上有个丹佛斯美优乐压缩机,型号是MT80HP4AVE,蒸发温度负10 ...


蒸发温度-5度 制冷量约10400W的   冷凝器配18000W排热量   冷风机DL55  膨胀阀配丹佛斯膨胀阀内平衡6号芯,至于能做多大 1P约15立方大概计算 细算 我不会  防止夏天高温时间长 冷凝器散热效率下降, 就用个63平方的冷凝器 排热量19000 避免高压保护  首先你要知道,压缩机的口径 尽量不要缩小,回气管道,要与压缩机接口相同  希望对你有帮助, 就如你说的你想做个90立方的 就用两台这样的配置 独立系统,就算一个坏了,还有那个开着可以救急的
 楼主| 发表于 2016-9-3 12:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2016-9-3 09:39
蒸发温度-5度 制冷量约10400W的   冷凝器配18000W排热量   冷风机DL55  膨胀阀配丹佛斯膨胀阀内平衡6号 ...

多谢您的帮助!也多谢曹老师的帮助。其实我来这个论坛很早,还没改版之前就在这里学习修空调,冷库很少看,现在自已用到了才开始看,一口气看完了冷库的帖子,怎耐本人知识有限,看到公式就头疼,所以学到的东西也不多。还是要感谢各位老师鼎力相助,谢谢!