电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3229|回复: 11

求助大师傅,冰柜盘管后降不下温来

[复制链接]
发表于 2016-8-21 12:51:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用的6个的铜管,冷冻7圈多点,冷藏2圈多点,1.7米毛细管,温度最低负11度左右,请大师傅指点指点到底哪的毛病,愁死人了
IMG_20160821_055716.jpg
IMG_20160821_054455.jpg
IMG_20160821_054320.jpg
IMG_20160821_054249.jpg
IMG_20160821_053806.jpg
IMG_20160821_053759.jpg
发表于 2016-8-21 13:06:27 | 显示全部楼层
管子少了。
发表于 2016-8-21 13:13:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用铝箔一贴就好了。
发表于 2016-8-21 13:22:06 | 显示全部楼层
看铜管的上霜还可以,铜管细了点八个的效果会更好,不知道冰柜运行了多长时间,第一次运行要达到2小时左右才可达到理想效果。
 楼主| 发表于 2016-8-21 13:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
运行8-9个小时了
发表于 2016-8-21 14:36:22 | 显示全部楼层
6角的铜管要盘9圈才行!重新加管就行了。
发表于 2016-8-21 14:42:37 | 显示全部楼层
盘明管的传导效率一般都比较低,按原来的圈数和管径来,效果肯定差点
发表于 2016-8-21 14:51:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 维修中的战斗机 于 2016-8-21 14:55 编辑

散热好才行
.看毛细口外就知,
解散热问题,
或者冷媒问题
发表于 2016-8-22 21:28:40 来自手机 | 显示全部楼层
可能管子细了,要用八个的,冷藏盘多了,冷冻盘少了。
发表于 2016-8-22 21:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
6个的冷冻有点少