楼主: 天涯情人

今天修台空调压缩机不启动,电流27.9A

[复制链接]
发表于 2016-8-13 08:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
19楼说的有道理
发表于 2016-8-13 08:48:58 | 显示全部楼层
肯定是缺油卡缸了
发表于 2016-8-13 11:53:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电容好的情况下,压机坏了电流才会高嘛,还查啥
发表于 2016-8-13 12:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
上次我也遇到了,是我装的,没装好,油漏完了,然后我把空调拆了管子重接了一下,然后抽个真空,重新充制冷剂。  关机捡漏。    就行了。  
发表于 2016-8-13 15:25:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-13 15:28:04 | 显示全部楼层
这还压机卡缸???明显就是氟漏完压机过热线圈短路,换压机吧!!!
发表于 2016-8-13 15:28:30 | 显示全部楼层
这还压机卡缸???明显就是氟漏完压机过热线圈短路,换压机吧!!!
发表于 2016-8-13 15:34:40 | 显示全部楼层
换压缩机吧
发表于 2016-8-13 15:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
建议先测量绕组电阻值看看绕组是否短路,然后就看看制冷系统是否堵了
发表于 2016-8-13 20:36:30 | 显示全部楼层
压缩机卡缸