今天修台空调压缩机不启动,电流27.9A

[复制链接]
发表于 2016-8-12 22:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 杨冬林 于 2016-8-12 23:40 编辑

今天接修一台空调,说是不制冷了,带上工具来到客户家。是台TCL的2P柜机,不制冷有一个星期了,这几天不制冷客户也经常开机吹风,今年从别的地方移过来的,我加上压力表发现雪种已完全漏完了

柜机的标签

柜机的标签

内机到外机的电流27.9A--30A变化几秒钟,然后电流消失,外机保护,内机接触器没有断开

内机到外机的电流27.9A--30A变化几秒钟,然后电流消失,外机保护,内机接触器没有断开

更换压缩机的电容,还是不启动,

更换压缩机的电容,还是不启动,

更换外机的压缩机电容,先拔下风机电容,听压缩机的启动情况

更换外机的压缩机电容,先拔下风机电容,听压缩机的启动情况

紧固螺丝,高压细管是松的,应该就是此处漏的

紧固螺丝,高压细管是松的,应该就是此处漏的
发表于 2016-8-12 22:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
电容坏了吧。
 楼主| 发表于 2016-8-12 22:24:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 天涯情人 于 2016-8-12 22:26 编辑


换了新的电容试机,电容是50UF的,原来的电容用表量还是好的
发表于 2016-8-12 22:31:53 | 显示全部楼层
一个定频机修成这样,悲哀啊。可怜还上这么多图。
发表于 2016-8-12 22:32:44 | 显示全部楼层
压机坏了,换压机吧
发表于 2016-8-12 22:32:48 | 显示全部楼层
换压缩机了,不用研究了。
发表于 2016-8-12 22:33:39 | 显示全部楼层
压缩机报废。
 楼主| 发表于 2016-8-12 22:34:00 | 显示全部楼层
309551351 发表于 2016-8-12 22:31
一个定频机修成这样,悲哀啊。可怜还上这么多图。

请问问题出在哪里,压缩机起动不了啊
发表于 2016-8-12 22:35:13 | 显示全部楼层
有两种可能,要么毛细管堵塞,要么压机卡缸了,断开高低压管单独试下压机
发表于 2016-8-12 22:41:38 | 显示全部楼层
用2000UF以上的电容起动,然后加油,如不起只有换压机了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 14:29 , Processed in 0.064529 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表