楼主: 天涯情人

今天修台空调压缩机不启动,电流27.9A

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-12 22:41:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水电安装陈工 发表于 2016-8-12 22:35
有两种可能,要么毛细管堵塞,要么压机卡缸了,断开高低压管单独试下压机

你好,压缩机开机瞬间没有转动的感觉,也没有声音,通电就是近30A的电流4-5秒钟就停了,到室外机的电还是有
 楼主| 发表于 2016-8-12 22:42:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 天涯情人 于 2016-8-12 22:44 编辑

[quote]水电安装陈工 发表于 2016-8-12 22:35
客户连续1个星期都是经常开的
发表于 2016-8-12 22:44:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机完蛋了,只能换压缩机了。
发表于 2016-8-12 22:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
压机卡起了,上个月我换了一个压机跟你一样故障
发表于 2016-8-12 22:46:25 | 显示全部楼层
是不是压缩机卡缸了。。。
发表于 2016-8-12 22:48:53 | 显示全部楼层
就是压机里面烧糊了,不信你拆下来后切开压缩机,线圈没烧糊,我跟你姓
发表于 2016-8-12 22:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机卡缸了,直接换压缩机,压缩机启动绕组3欧姆,运行绕组2欧姆,SR应为5欧姆,你这个表量程如果选的合适的话,可能存在绕组匝间短路,反正就是压缩机坏了要换
 楼主| 发表于 2016-8-12 22:55:39 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-12 22:48
就是压机里面烧糊了,不信你拆下来后切开压缩机,线圈没烧糊,我跟你姓


2P的压缩机,阻值分别是;白蓝2.9欧,红蓝4.3欧,红白2.1欧。  红线接电容
发表于 2016-8-12 23:13:29 | 显示全部楼层
天涯情人 发表于 2016-8-12 22:55
2P的压缩机,阻值分别是;白蓝2.9欧,红蓝4.3欧,红白2.1欧。  红线接电容

如果用表能直接量出短路了,那开机就跳闸了,而这些线圈的阻值如果有0.1欧的下降,就足够能造成30A的电流了,您的表自己短路红黑笔看看?都有几欧了,量线圈电阻没有任何意义。
发表于 2016-8-12 23:17:26 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机卡缸了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 14:29 , Processed in 0.055426 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表