刚刚修台格力3p柜机电流大,换压缩机还是一样

  [复制链接]
发表于 2016-7-26 09:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压压力低了也会使压缩机功率增大
发表于 2016-7-26 09:26:43 | 显示全部楼层
系统有堵的地方
发表于 2016-7-26 12:06:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
修过一台格力5P的 内热交部分管路堵
 楼主| 发表于 2016-7-26 13:30:33 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位师傅,此机已经修好,是压缩机启动电容坏的,电容是60uf的原来测量到是59uf,可能发热后才不正常,现在压缩机热保护后迅速测量压缩机电容11.5uf,更换试机正常,电流从15a跳到11.5a,开了2小时12a

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
axc + 2 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2016-7-26 13:37:20 | 显示全部楼层
谢谢分享维修结果,下次碰到这种事情先要冷静冷静不管电容测出来多少uf,也要代换一只试试
发表于 2016-7-26 14:11:21 | 显示全部楼层
感觉用户有点亏,原来的压机是好的吧
发表于 2016-7-26 14:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个,Lz有始有终。
发表于 2016-7-26 14:26:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主有始有终真是好样的,学习了。
发表于 2016-7-26 17:34:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-26 18:14:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽