刚刚修台格力3p柜机电流大,换压缩机还是一样

  [复制链接]
发表于 2016-7-25 22:39:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
原来开半个小时就热保护了,室内机吹风正常,室外机吹风也正常,压缩机电容也测量过了正常,内外风机电容也测过正常,拿电流表测主机电流14a多,主机吹风也很热,后来自己判断是压缩机坏的,已经和客户报价,客户也同意维修,现在跟换同型号压缩机,问题还是一样,而且加冰种很难加上去,加到3.5个压力电流就14a了,外机散热很好,冷凝网也很干净不脏,制冷也不是很好,机子是客户好久没用过的,第一次开封维修的,跪求哪位大师修过这个问题,现在本人烦恼中,搞不好就亏钱了,跪求啊,跪求神通广大的大师解答,机子型号图片下面有
IMG_20160725_203853.jpg
发表于 2016-7-25 22:55:38 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀好不好
发表于 2016-7-25 23:05:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

单冷机来的
发表于 2016-7-25 23:06:24 | 显示全部楼层
最好把过过滤器和毛细管也换了
发表于 2016-7-25 23:23:10 来自手机 | 显示全部楼层
检查外机电路
发表于 2016-7-25 23:42:20 | 显示全部楼层
换掉过滤器  吧毛细管烧红 拿液态的雪种冲几次 只要压缩机够力保证成功 顺便看下压缩机启动电容是否良好  还有重要的一点没说 电压是否太低  观察下电流爬升的时候电压和最初的电压变化大不大
发表于 2016-7-25 23:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
堵了,换过虑毛细管,分流管也要检查,莲花头也检查。
 楼主| 发表于 2016-7-25 23:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
617382318 发表于 2016-7-25 23:42
换掉过滤器  吧毛细管烧红 拿液态的雪种冲几次 只要压缩机够力保证成功 顺便看下压缩机启动电容是否良好   ...

电压没有测量呢,过滤器和毛细管准备明天换,电容正常的,风机和压缩机电容都测量了
 楼主| 发表于 2016-7-25 23:49:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个过滤器和毛细管怪怪的,明天准备换掉试机
1469461716030..jpg
发表于 2016-7-26 00:03:50 来自手机 | 显示全部楼层
修好回复一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-7 18:09 , Processed in 0.063643 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表