空调正常工作不制冷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2016-7-4 21:24
过滤网有的大。有的小。大的易看出小的只像单向伐那样,在管身上压一道槽或冲三、四个点。里面是一个2cm ...

我焊了这个毛细管下来
-4a9223dd67fd91d5.jpg
发表于 2016-7-5 19:31:50 | 显示全部楼层
欢欢家电维修 发表于 2016-7-4 20:49
应该不会,我买的是R22金典的雪种

现在金典假的多啊,我前几天自己的空调因为螺母裂开漏了雪种,买了一瓶金典雪种加上就出现你这种情况,后来换了巨化才正常了
发表于 2016-7-5 20:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
内机太脏了,洗洗
 楼主| 发表于 2016-7-6 19:02:47 来自手机 | 显示全部楼层
精灵的残骸 发表于 2016-7-5 20:14
内机太脏了,洗洗

内机我看了不脏
发表于 2016-7-7 07:12:17 来自手机 | 显示全部楼层
这空调神马来路?用户家里一直用的?还是你回收来的?吸气压力4.5kg时,高压怎样?外机出风烫不烫,你能否测个毛细管前冷凝器末端管的温度数据上来?
发表于 2016-7-7 07:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
换四通阀。四通阀串气。顺便看看压缩机排气是否正常。加错氟利昂。或者加到劣质氟利昂也会这样
发表于 2016-7-7 07:41:02 | 显示全部楼层
会不会微堵?
发表于 2016-7-7 11:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果你的是变频空调不是应该有九个压吗     
发表于 2016-7-7 13:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
等看结果,,,,,,
发表于 2016-7-7 13:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
欢欢家电维修 发表于 2016-7-4 20:08
基本像你说的一样,它机子冷凝水很多,温差肯定没有8度

冷凝水多为什么温差就肯定没有8度?