发表于 2016-7-4 20:23:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
欢欢家电维修 发表于 2016-7-4 20:04
肯定不缺氟,都加到4.5个压了,还是不凉,我的心就先凉了半截。

相信周老师的判断,我也感觉缺氟了
发表于 2016-7-4 20:29:17 | 显示全部楼层
告诉你,我又少一单生意了。不对阿!少很多才是。网络公开的。告不告诉你呢?纠结中!
告诉你吧!我不下地狱,谁下地狱?
是毛管前面的过滤网脏堵了。多次焊造成的。管里铜皮加高温油结腊。顺便检查压机排气吧!
发表于 2016-7-4 20:42:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还有一个可能就系加的氟不行,
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-7-4 20:29
告诉你,我又少一单生意了。不对阿!少很多才是。网络公开的。告不告诉你呢?纠结中!
告诉你吧!我不下地 ...

毛细管前面好像没过滤网,我那天就拆出来1次,也没有焊好多次,我能不能把雪种收了,然后外机大小管给拆了,然后再把表接到小管的三通阀那里来测压缩机的排气?
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:46:46 来自手机 | 显示全部楼层
tianming1984121 发表于 2016-7-4 20:23
相信周老师的判断,我也感觉缺氟了

我都加到4.5个压了,电流基本达到额定值了,压缩机工作起来有点烫,不知道什么原因?
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
智杰电脑 发表于 2016-7-4 20:42
还有一个可能就系加的氟不行,

应该不会,我买的是R22金典的雪种
发表于 2016-7-4 20:53:33 | 显示全部楼层
楼主,修好空调后,记得公布结果。
发表于 2016-7-4 20:56:44 | 显示全部楼层
关键是冷凝器散热良好不,风机是否有力,内机也一样,没堵,不制冷还有什么原因?除非串气,或者压机坏了
发表于 2016-7-4 21:24:59 | 显示全部楼层
欢欢家电维修 发表于 2016-7-4 20:43
毛细管前面好像没过滤网,我那天就拆出来1次,也没有焊好多次,我能不能把雪种收了,然后外机大小管给拆 ...

过滤网有的大。有的小。大的易看出小的只像单向伐那样,在管身上压一道槽或冲三、四个点。里面是一个2cm长的锥型网。新科,海尔旧款多用这种型式。
发表于 2016-7-4 21:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
其他不说加氟就是可以加到8个左右,换个压缩机你还看电流?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 04:04 , Processed in 0.056339 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表