空调正常工作不制冷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2016-7-4 20:02
看 内机里面 结霜 吗

不结霜,冷凝水很多
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
艺人 发表于 2016-7-4 20:02
室内风机也要运转正常

室内风机也正常,吹出来的风老大了
发表于 2016-7-4 20:07:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

两通伐 没有节流的话

试试再加些制冷剂
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
艺人 发表于 2016-7-4 20:01
正常制冷时,电流接近额定值,压力0.5左右,高低压截止阀应结露,但低压阀温度冰凉,室内蒸发器全部挂露, ...

基本像你说的一样,它机子冷凝水很多,温差肯定没有8度
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-4 20:07
两通伐 没有节流的话

试试再加些制冷剂

都搞了,还是不行,没修之前老是热保护,我怀疑会不会压缩机不行了?
发表于 2016-7-4 20:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-4 20:15:36 | 显示全部楼层
平衡木 发表于 2016-7-4 20:11
等一下周老师又要说你是二大爷教的!

那是肯定的   不是二大爷   就是 三叔公  
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
平衡木 发表于 2016-7-4 20:11
等一下周老师又要说你是二大爷教的!

把我搞死了,老是修不好
发表于 2016-7-4 20:17:53 | 显示全部楼层
欢欢家电维修 发表于 2016-7-4 20:10
都搞了,还是不行,没修之前老是热保护,我怀疑会不会压缩机不行了?

你要是怀疑  压机 排气差   可在细管伐口  接表  测压机排气量  
发表于 2016-7-4 20:19:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-4 20:22 编辑


外机肯定不对   外机全是水   怎么会 在外机 就 蒸发了

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 04:04 , Processed in 0.057743 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表