冷库已试机成功,可是问题又来了,求教。

[复制链接]
发表于 2016-7-6 13:11:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
wangxlps 发表于 2016-7-3 11:32
低压压控,超过0.3mp断开啊。这个是厂家设置好的,我没动过。或者干脆低压压控不要了?

低压保护0.3MPA的压力低于0.3MPA停机保护,不是压力高于设定压力保护。
说明你的低压保护线接错了。
发表于 2016-7-7 14:47:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 必须的 于 2016-7-7 14:50 编辑

换电磁阀多简单,我是用比泽尔半封闭低温机,线圈坏了就拆下来换线圈不拆系统,1、阀体坏了你就把储液罐供液关死。2低压保护用小螺丝刀卡上3开机收氟4负压之后关闭吸气阀门,5电磁阀体拆下来会有少量氟漏出来换个新的。6开启吸气阀门7把高压排气阀门关上,上边的排气孔打开,8开机器排真空(都说这样不好但我一直没出什么问题),9把排气冒盖好打开高压排气阀门,慢慢开起储液罐供液阀门,10正常开机1 2分钟 低压回复正压把小螺丝刀拿下来。(我只是冷库比较多并不是专业维修的反正我就这么弄的没出毛病,论坛经常回复的那个老师傅 问问他 有什么 好的办法 荣昌制冷你问问他)
发表于 2016-8-10 21:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压控接错了,好好看看线路,
发表于 2016-8-11 19:20:34 来自手机 | 显示全部楼层
哪个厂家设定低压高于0.3压差跳,脑子有毛病
发表于 2016-8-11 20:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
多上网看看线路图,不要把简单的问题整复杂了。
发表于 2016-8-11 21:58:17 | 显示全部楼层
低压保护只是设定了下限值,怎么可能低压高了保护,楼主搞错了
发表于 2016-8-12 14:00:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-12 18:37:42 | 显示全部楼层
没看见过低压高了会保护的。