冷库已试机成功,可是问题又来了,求教。

[复制链接]
发表于 2016-7-2 20:22:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电磁阀关不死,停机后制冷剂还是流动,这样的话低压又会超过设定值。重新启动又需要短接压力保护。怎么破?
发表于 2016-7-2 21:01:00 来自手机 | 显示全部楼层
不懂,和低压保护有什么关系
 楼主| 发表于 2016-7-2 21:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师,可是我连瞎子都不如啊   您教教我啦   对电磁阀结构也不了解    也不知道怎么拆,拆了又要抽空加制冷剂吗?剩下的不够就麻烦了。
20160702_210337.jpg
发表于 2016-7-2 21:16:45 | 显示全部楼层
wangxlps 发表于 2016-7-2 21:06
荣昌老师,可是我连瞎子都不如啊   您教教我啦   对电磁阀结构也不了解    也不知道怎么拆,拆了又要抽空加 ...

不是比你不如瞎子,而是这种问题的解决太简单了。
首先,在电磁阀断电前或断电后都用扳手用力敲敲阀体两侧,如果还无法解决,停机前关闭储液器上的出液阀即可。
 楼主| 发表于 2016-7-2 21:30:37 来自手机 | 显示全部楼层
每次关出液阀不大科学。敲击阀体的意思是阀芯可能有间隙没有正位落下?震动让它回到正确位置?如果是弹簧力度不够,不开系统能检修吗?对了,现在我起码明白一点了,停机前关出液阀,制冷剂留在高压部分,制冷剂损失小,就算换一个电磁阀也不咋的
发表于 2016-7-2 21:52:19 | 显示全部楼层
wangxlps 发表于 2016-7-2 21:30
每次关出液阀不大科学。敲击阀体的意思是阀芯可能有间隙没有正位落下?震动让它回到正确位置?如果是弹簧力 ...


我说的是运转中或停转时采取的临时应急处理方法,如果确认是电磁阀故障,停机后可以通过更换电磁阀线圈(不必拆开),如果还不能解决,那就得拆开更换芯铁或者阀瓣了。
电磁阀的芯铁漏气(有裂纹或破损)都会造成无法启闭和关闭不严的结果。
发表于 2016-7-2 22:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
低压压控接线对吗
发表于 2016-7-2 22:11:32 | 显示全部楼层
电磁阀关不死和短接压力保护有什么关系?你压控线接错了吧!
发表于 2016-7-2 22:24:10 来自手机 | 显示全部楼层
你电磁阀会不会焊反了?电磁阀认方向的。
发表于 2016-7-2 22:28:54 | 显示全部楼层
小白慢慢学,先把系统搞清楚了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 05:27 , Processed in 0.072503 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表