楼主: wangxlps

冷库已试机成功,可是问题又来了,求教。

[复制链接]
发表于 2016-7-2 22:32:54 | 显示全部楼层
帮主这么晚还没睡啊
 楼主| 发表于 2016-7-3 00:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2016-7-2 22:11
电磁阀关不死和短接压力保护有什么关系?你压控线接错了吧!

电磁阀关不死,是不是停机后低压压力就会高?低压压力高是不是就跳保护?要开机是不是要短接?
 楼主| 发表于 2016-7-3 00:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-7-2 21:52
我说的是运转中或停转时采取的临时应急处理方法,如果确认是电磁阀故障,停机后可以通过更换电磁阀线圈 ...

这个电磁阀厂家给我的是旧的,估计是要着换了。我直接换整阀,就不单换芯铁或线圈了。
发表于 2016-7-3 07:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
你接错线了吧,低压压力高怎么会跳保护呢,
发表于 2016-7-3 07:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
是不是你的电磁阀接错了,电磁阀要和压缩机同时得电的,
 楼主| 发表于 2016-7-3 11:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-7-3 07:16
是不是你的电磁阀接错了,电磁阀要和压缩机同时得电的,

低压压控,超过0.3mp断开啊。这个是厂家设置好的,我没动过。或者干脆低压压控不要了?
 楼主| 发表于 2016-7-3 11:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-7-3 07:16
是不是你的电磁阀接错了,电磁阀要和压缩机同时得电的,

电磁阀我从压缩机一根火线,电控箱一根零线,没错的。
发表于 2016-7-3 20:15:12 来自手机 | 显示全部楼层
你这个问题就是电磁阀关不严,听你的描述,这个系统是抽空停机,也就说说,温度到了,电磁阀先关,压缩机继续运行,直到0停机,一般活塞机器会这样做,涡旋机器和压缩机同步就行了,你这个系统是温控器控制电磁阀的,不是压缩机控制的,温度到了应该是电磁阀打开,然后低压慢慢回升,到了设定开机压力,开机。更换,简单,你只是需要在刚停机时候,这样会把大部分制冷剂收掉,然后关掉压缩机回气,关掉储液罐,关电源,更换就好了,换好,抽空,然后把储液罐打开,回气打开。制冷剂估计补不补都行。
发表于 2016-7-3 21:40:41 | 显示全部楼层
wangxlps 发表于 2016-7-3 00:11
电磁阀关不死,是不是停机后低压压力就会高?低压压力高是不是就跳保护?要开机是不是要短接?

你是在反问我吗?反正我是没有见过低压高还会保护的!
发表于 2016-7-4 14:21:18 | 显示全部楼层
什么都没问题。你压控的低压开关接错啦。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 02:39 , Processed in 0.063701 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表