楼主: 小徒弟1

低压管结霜

  [复制链接]
发表于 2016-5-25 06:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压管结霜不是瘪,就是氟多,内机出风量小,低压管阀开的小,瓷片脏。
发表于 2016-5-25 06:54:17 | 显示全部楼层
cgq901016 发表于 2016-5-24 20:22
你是维修人员吗?连个压力表都看错?????

周老师看的是22的蒸发温度,你认为一个老师傅会看错表吗
发表于 2016-5-25 07:02:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-25 07:15:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-25 07:35:15 | 显示全部楼层
缺氟啊!不太懂的话、应该购买最简易表啊!
发表于 2016-5-25 08:21:53 | 显示全部楼层
只有一个问题,内机蒸发温度散温不好引起。
不要看压力低就说缺氟,因为管子温度低,压力也就低了。
发表于 2016-5-25 08:30:21 来自手机 | 显示全部楼层
这块表是一高压表,刻度标注简单,只能读出近似值,楼主所测得压力实际不足3kg,约2.8kg左右,此表指示对应R22饱和温度约-10度,不太准确,查R22温度压力对照表应是2.8kg压力(表测)对应-8度左右
发表于 2016-5-25 09:00:10 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-25 09:09:14 | 显示全部楼层
小徒弟1 发表于 2016-5-24 16:34
已经调到最高风了

那可能是电容容量不多了吧。
发表于 2016-5-25 09:35:26 | 显示全部楼层

没有,不过我的是内外机重新匹配过的,以前从来没有出现过这种情况!