楼主: 小徒弟1

低压管结霜

  [复制链接]
发表于 2016-5-24 16:48:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加到高压管.的霜没了.就可以了.
发表于 2016-5-24 16:51:35 | 显示全部楼层
奇了怪了,那么多的人爱说压力,却不知道自己的表都说了什么?????????
发表于 2016-5-24 16:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-24 17:02:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼主将室外温度室内回风温度数据报上来。
发表于 2016-5-24 17:05:47 | 显示全部楼层
内机热交换器脏,内风机转速低,环境温度低!
发表于 2016-5-24 17:08:10 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-24 17:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
看上去內机蒸发器不算脏,楼主换了电脑板,內机设定最大风,但感觉风力不大是吗?风机电容换没有,如果内风机电容在电脑板上已一起换了,那么可以怀疑电机线圈匝间短路导致风力低,内风机风量过小应是蒸发器和粗管结霜的主要原因,另外3kg蒸发压力细管未结霜也有点那个,估计外机通风换热也有问题
发表于 2016-5-24 17:48:18 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-5-24 16:45
你的压力表已经显示负十度,不结霜那才叫怪,你师傅没有教你认表吗??????

看错了吧,他这个是正压3公斤,这表中间是MP好吧
发表于 2016-5-24 17:49:44 来自手机 | 显示全部楼层
你这个应该是内风机坏了,换内风机的
发表于 2016-5-24 17:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
周师傅估计今天酒喝高了