低压管结霜

  [复制链接]
发表于 2016-5-24 20:31:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2016-5-24 16:45
你的压力表已经显示负十度,不结霜那才叫怪,你师傅没有教你认表吗??????

周老师好,我也昨天修除湿机才注意才发现其中奥秘
发表于 2016-5-24 20:34:03 | 显示全部楼层
加到.4就好了
发表于 2016-5-24 20:52:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
cgq901016 发表于 2016-5-24 20:22
你是维修人员吗?连个压力表都看错?????

是你自己不会看,0.3对应的就是负10度
发表于 2016-5-24 20:54:48 | 显示全部楼层
这个不是缺氟,是冷气没被带走,查内风机电容和内热交
发表于 2016-5-24 20:58:48 | 显示全部楼层
周老没错。表低压3公斤时R22的蒸发温度是负10度。
楼主这机没折管,内机结霜,管路结霜,四通结霜,储液结霜。如何断定有折管?
有的还说加氟。氟不要钱的?真正缺氟是高压管起霜而不是低压管。再加压机液击会死掉的。
楼主这机分明是蒸发不良造成的。新换板内风机接错线反转了或风机坏而不断加氟而成的。
发表于 2016-5-24 21:03:08 | 显示全部楼层
哎今天才知道那个表扎认以前没注意.谢谢
发表于 2016-5-24 21:19:22 | 显示全部楼层
訫語 发表于 2016-5-24 17:48
看错了吧,他这个是正压3公斤,这表中间是MP好吧

看外圈第二道红线。
发表于 2016-5-24 21:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
内风机转速慢。脏等
发表于 2016-5-24 21:42:55 | 显示全部楼层
楼主你机子额定电流多大,室外温度多少、回风、出风温度又是多少,我认为如室外温度低冷凝压力就低,机子是定频的相对蒸发压力也低,如室内温度不高制冷剂未全部气化回气管结霜也是正常的。说的不对请各位大师指正不要骂我哦
发表于 2016-5-24 21:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
看完这个帖子,学到了很多东西!