楼主: 一马当先

大金VRV3换定频压缩机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-16 17:52:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
旷野的狼 发表于 2015-8-15 22:52
410a的主机,在你换压缩机的时候,如果把要换压缩机 这台机器的制冷剂放了,别的机器不放,那么这套系统 制 ...

按照规范的确是要全部放光,重新做系统。我也认为应该这么做,但是给老板打工,他只想着利益最大化。
无奈
 楼主| 发表于 2015-8-16 17:53:39 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2015-8-15 22:57
整套的都放掉,定量添加制冷剂。这样的机组换压缩机,压力传感器,查漏什么的,大几千起。有钱的客户 ...

这种系统按照规范做是要一万多。
发表于 2015-8-16 18:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怀念当初干美的中央空调售后啊。也是这样的大机器。修这样机器舒服啊,地方大,随便弄。
发表于 2015-8-21 21:14:22 来自手机 | 显示全部楼层
73牛真牛 发表于 2015-8-15 22:19
定频用410?

410A只是一种制冷剂,和定频变频的没有必然联系
发表于 2015-8-21 23:48:51 | 显示全部楼层
家电小虾米一个 发表于 2015-8-16 12:16
楼主专做大金的维修吗  抽真空要双侧抽  加氟也要定量  感觉有些细节你没做好 如果用一段时间再坏压缩机  ...

一看就知道他是放故障外机的氟而已啊。。。节约成本嘛  谁都知道放空抽真空 但是放完了钱多啊
发表于 2015-8-22 17:46:32 来自手机 | 显示全部楼层
情未央心微凉 发表于 2015-8-15 21:59
我读书少 表骗我 为嘛是410A的气  不讲大金只做变频吗

一套系统16匹 一个变频压缩机两个定频
发表于 2015-8-22 22:48:11 | 显示全部楼层
一般像这种机组是一台变频两台定频。先是变频工作,根据内机工作台数决定主机开启数量或升降频率。这是我的理解。不足之处请指正
发表于 2016-5-19 23:24:05 | 显示全部楼层
想问下楼主是如何强制启动和让另外两台压缩机运行的?
发表于 2016-5-23 22:37:13 | 显示全部楼层
pcvic1 发表于 2015-8-15 21:16
我想问问,定频压缩机他是怎么控制制冷量的。是不是通过旁通?

定频压缩机不能控制制冷量,在内机制冷量超过变频压缩机负荷时,外机主板接通定频压缩机交流接触器
发表于 2017-7-23 18:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼主我有一台450大金多联机报故障是J2换了电流互感器故障还在,定频压缩机第一个继电器220没电,换主板故障还是在,请问这是什么·原因,怎么修?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 00:56 , Processed in 0.059724 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表