楼主: 一马当先

大金VRV3换定频压缩机

[复制链接]
发表于 2015-8-15 22:25:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
情未央心微凉 发表于 2015-8-15 21:59
我读书少 表骗我 为嘛是410A的气  不讲大金只做变频吗

谁说大金只做变频机子的,只是现在新出的家用小冷量机型全部是变频而已。


大金也是跟着时代走的,定速机,R22冷媒,变频机,R410冷媒,变频机R32冷媒都有生产的。
发表于 2015-8-15 22:25:26 来自手机 | 显示全部楼层
变频拉,后面好像有变频板
发表于 2015-8-15 22:26:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不是说410只能变频,而是这个机组有两个或者三个压缩机,其中一个是定频压缩机。
发表于 2015-8-15 22:28:46 | 显示全部楼层
情未央心微凉 发表于 2015-8-15 21:59
我读书少 表骗我 为嘛是410A的气  不讲大金只做变频吗

你确实读书少  多学习学习吧
发表于 2015-8-15 22:29:13 | 显示全部楼层

定频压缩机 ,,看标题啊
发表于 2015-8-15 22:31:00 | 显示全部楼层
我想知道 怎么强制启动的   按接触器?
发表于 2015-8-15 22:38:25 | 显示全部楼层
pcvic1 发表于 2015-8-15 22:22
那如果开一台2p内机,那外机怎么控制?

你想到太多了  主板会检测到 供内机多少冷媒
发表于 2015-8-15 22:52:36 | 显示全部楼层
410a的主机,在你换压缩机的时候,如果把要换压缩机 这台机器的制冷剂放了,别的机器不放,那么这套系统 制冷剂的比重怎么处理。谢谢
发表于 2015-8-15 22:57:44 | 显示全部楼层
旷野的狼 发表于 2015-8-15 22:52
410a的主机,在你换压缩机的时候,如果把要换压缩机 这台机器的制冷剂放了,别的机器不放,那么这套系统 制 ...

   整套的都放掉,定量添加制冷剂。这样的机组换压缩机,压力传感器,查漏什么的,大几千起。有钱的客户加急的话要一万多的。
发表于 2015-8-15 23:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
v3双变频比v2 好点,v2定频的很少坏,压缩机要坏基本都是变频压缩机而且一烧一大片!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 18:18 , Processed in 0.057250 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表