接用户报修空调不制冷,前去检查发现线控器显示“E6”,是定频压缩机过电流。到楼顶找到对应外机,重点查几个定频压缩机,强制启动测电流,发现其中同一台的确明显高于其它压缩机电流。
先采取应急措施。因为这是三台16匹外机组合成一套的,设定故障机禁止启动,让同一套机组的另外两台运行。
经过报价客户同意后,购得同型号压缩机JT170G-K1YE。 今天更换压缩机,经过真空干燥,充注制冷剂。试机正常,故障排除,效果良好。
get_thumbnail (8).jpg
get_thumbnail.jpg
get_thumbnail (1).jpg
get_thumbnail (2).jpg
get_thumbnail (3).jpg
get_thumbnail (4).jpg
get_thumbnail (5).jpg
get_thumbnail (6).jpg
get_thumbnail (7).jpg
 楼主| 发表于 2015-8-15 21:06:07 | 显示全部楼层
加入论坛一周年献礼
发表于 2015-8-15 21:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我想问问,定频压缩机他是怎么控制制冷量的。是不是通过旁通?
发表于 2015-8-15 21:41:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 柳言 于 2015-8-15 21:43 编辑
pcvic1 发表于 2015-8-15 21:16
我想问问,定频压缩机他是怎么控制制冷量的。是不是通过旁通?


根据回气温度和内机开启功率决定开启压缩机台数,就像汽车变缸一样
发表于 2015-8-15 21:49:36 | 显示全部楼层
没有接触过这样的机组,学习了
发表于 2015-8-15 21:55:42 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是变频410A的制冷剂吗?
发表于 2015-8-15 21:59:05 | 显示全部楼层
我读书少 表骗我 为嘛是410A的气  不讲大金只做变频吗
发表于 2015-8-15 22:19:24 | 显示全部楼层
定频用410?
发表于 2015-8-15 22:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
柳言 发表于 2015-8-15 21:41
根据回气温度和内机开启功率决定开启压缩机台数,就像汽车变缸一样

那如果开一台2p内机,那外机怎么控制?
发表于 2015-8-15 22:22:56 来自手机 | 显示全部楼层
谁规定410不能定频?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 23:12 , Processed in 0.065796 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表