商用流水式制冰机脱冰后压力控制器会跳掉

[复制链接]
发表于 2015-5-12 09:08:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就是因为冷凝器里是不饱和液态(气泡),所以才会认为有空气或者是冷媒不纯(有不凝性气体)。
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:07:11 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-12 09:08
就是因为冷凝器里是不饱和液态(气泡),所以才会认为有空气或者是冷媒不纯(有不凝性气体)。

在刚开始制冰的时候过滤器微热,冰块形成时回气管到压缩机结霜属正常吗?
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:08:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2015-5-12 09:08
就是因为冷凝器里是不饱和液态(气泡),所以才会认为有空气或者是冷媒不纯(有不凝性气体)。

膨胀阀开度按照原来的,没有动过!
 楼主| 发表于 2015-5-12 14:11:09 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-12 06:45
脱冰时间过长导致的

制冰的时候,看冷凝风机转速,

散热方面很好,液管温度大概六 七十度吧 我手感差,感觉不出多少度
发表于 2015-5-12 14:30:39 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2015-5-12 14:11
散热方面很好,液管温度大概六 七十度吧 我手感差,感觉不出多少度

你说是脱冰时间过长,现在调整得如何?搞定了吗?
发表于 2015-5-12 14:56:16 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2015-5-12 14:11
散热方面很好,液管温度大概六 七十度吧 我手感差,感觉不出多少度

散热方面很好,液管温度大概六 七十度吧

60~70就挺烫手的,高压就不只20几公斤。
 楼主| 发表于 2015-5-12 21:35:26 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-12 14:30
你说是脱冰时间过长,现在调整得如何?搞定了吗?

是脱冰时间过长或者冰没结成就一直在脱冰,我在网上买了块电脑板过两天去改试试!
发表于 2015-5-12 21:41:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-13 09:56:27 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2015-5-12 21:35
是脱冰时间过长或者冰没结成就一直在脱冰,我在网上买了块电脑板过两天去改试试!

那你就换板试试吧,估计是白忙一场。
发表于 2015-5-13 09:58:15 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-12 21:41
高压2.3mp,
液管温度一般在50度以下,
用手可以短时间摸几秒钟的


液管温度过高,是与冷凝风机延迟启动有关,

二愣子你到底懂不懂制冰机啊?脱冰时高压冷媒是不经过冷凝器的,直接高压蒸气进入蒸发器,哪里会液管温度过高啊?

评分

参与人数 1幽默 +2 收起 理由
乌海宇翔 + 2 我很赞同!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 14:37 , Processed in 0.058332 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表