商用流水式制冰机脱冰后压力控制器会跳掉

[复制链接]
发表于 2015-5-11 12:34:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

都修了什么地方?看氟加多没?高压压力偏高
发表于 2015-5-11 15:05:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-11 20:59:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-5-11 15:05
环境温度26,高压压力达到二十几个压,

压力是太高了,

大师,你QQ多少

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 学他让你走歪路!误入歧途!

查看全部评分

发表于 2015-5-11 21:09:24 | 显示全部楼层
机子在制冰时压缩机电流8A低压0.1高压1.5,环境温度26,出风口温差10度

高压过高,冷凝器进出风温差过大,应该是出在冷媒不纯或者系统有空气,正常进出风温差是7.2度,不会有10度这么高,会有10度温差那表示冷凝器是处在不饱和液态有气泡。
发表于 2015-5-11 21:11:56 | 显示全部楼层
冷媒过多过冷度增加,进出风温差是会降低,不会升高的。
发表于 2015-5-11 21:12:36 | 显示全部楼层
所以建议你还是换个牌子冷媒或者重新抽空。
 楼主| 发表于 2015-5-11 23:34:47 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-11 15:05
环境温度26,高压压力达到二十几个压,

压力是太高了,

谢谢大师,今天去查了初步判断故障是脱冰时间过长导致的,在说了 氟利昂我放少了蒸发器反而不会起霜
 楼主| 发表于 2015-5-11 23:36:52 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-5-11 21:12
所以建议你还是换个牌子冷媒或者重新抽空。

谢谢大师,之前是膨胀阀过滤网太脏 清理了一下用了将近一个月,应该不是氟过多或者里面进了空气
发表于 2015-5-12 06:45:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-12 09:04:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-5-12 09:09 编辑
松下空调售后 发表于 2015-5-11 23:36
谢谢大师,之前是膨胀阀过滤网太脏 清理了一下用了将近一个月,应该不是氟过多或者里面进了空气


我没有说你冷媒过多,我是说冷媒过多的话,进出风温差不会是10度这么大,应该是降低的,甚至比我说的7.2度温差更低,所以不是冷媒过多,应该也不是你初步判断的脱冰时间过长,脱冰是靠管温控制,应该机率不大,况且你说是时不时跳脱,如果是管温过高,应该是每次都跳脱,我的观点是你运转制冰时的高压就已经过高(环境温度26度,高压1.5MP),再加上进出风温差10度过高,冷凝器里的过热蒸气冷媒占据大多数空间(气泡),所以才会在脱冰时高压过高,你说脱冰时间过长,你就调整看看要如何不跳脱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 14:37 , Processed in 0.065377 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表