机子在制冰时压缩机电流8A低压0.1高压1.5,脱冰运行电流是11A,脱冰后高压压力达到二十几个压,请问这样能把压力控制器调高一点吗
发表于 2015-5-10 21:24:06 | 显示全部楼层
把冷凝器清洗后试试
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:25:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2015-5-10 21:24
把冷凝器清洗后试试

很干净 而且风量很大
发表于 2015-5-10 21:30:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2015-5-10 21:39 编辑


脱冰时风扇不工作的,冰掉后脱冰程序应立即结束,此时风扇运转高低压开始下降
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:36:43 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-5-10 21:30
脱冰时风扇不工作的,并掉后脱冰程序应立即结束,此时风扇运转高低压开始下降

刚开始以为膨胀阀有问题,但是制冰很正常,回气管到压缩机部分会结霜,就是时不时压力控制器就会跳掉,因为制冰机修得少,所以控制程序不怎么明白
 楼主| 发表于 2015-5-10 21:41:59 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-5-10 21:30
脱冰时风扇不工作的,冰掉后脱冰程序应立即结束,此时风扇运转高低压开始下降

机子的冰块容积量是200KG差不多
发表于 2015-5-11 07:11:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-11 07:27:25 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2015-5-10 21:41
机子的冰块容积量是200KG差不多

什么制冷剂?环境温度多少?
 楼主| 发表于 2015-5-11 12:25:35 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-5-11 07:27
什么制冷剂?环境温度多少?

R22的制冷剂
 楼主| 发表于 2015-5-11 12:27:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-5-11 07:11
机子在制冰时压缩机电流8A低压0.1高压1.5,

冷凝器进风气温是多少?

环境温度26,出风口温差10度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 19:19 , Processed in 0.066374 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表