丹弗斯膨胀阀这样正常吗?

[复制链接]
发表于 2015-4-30 08:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 1559126396 于 2015-5-1 06:15 编辑

1、库温要求-15度 有18m3
2、制冷剂R22,室外环境温度28度,高压1.0MP 低压0.1MP
3、压缩机是艾默生ZB21KQ的 380V 电流3.65A

运行半小时后

运行半小时后

运行半小时后

运行半小时后

运行半小时

运行半小时

刚开机,运行半小时后,压力0.1MP

刚开机,运行半小时后,压力0.1MP
艾默生压缩机.png
 楼主| 发表于 2015-4-30 08:14:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-25 15:49 编辑

这个丹弗斯膨胀阀正常吗?敢问囊 沾手,是-15度的冷冻库,比如库温10度 ,低压表应该在多少压力上??R22制冷剂。
发表于 2015-4-30 08:25:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
调过阀?膨胀阀接霜太多了
发表于 2015-4-30 09:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
多大的机子5匹用丹佛斯3号阀芯,3匹用丹佛斯2号阀芯。膨胀阀不要乱调
发表于 2015-4-30 09:29:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-4-30 09:32 编辑
1559126396 发表于 2015-4-30 08:22
那力师傅,比如库温10度 ,低压表应该在多少压力上??R22制冷剂。


明显的膨胀阀堵的可能性大,或者开启度过小;假如膨胀阀的调节杆基本处中间位置上,膨胀阀又不堵,那就是系统中的制冷剂过少了。正常情况下,环温已经28度了,膨胀阀的伞形阀盖上绝对不能结霜!阀体也不能全部结霜!即使库温在0度以下时,膨胀阀的结霜也是呈45度角。当库温在0度以上时,系统中的任何部位(包括膨胀阀)都不得有结霜现象!只有当库温在0度以下时,膨胀阀的出口慢慢逐渐开始结霜,然后是蒸发器结霜,最后才是回气管结霜,最终至压缩机的吸气阀上为止。
R22系统,如库温10度,此时的蒸发温度约为5~2度左右,对应的压力约为0.585~0.532MPa绝对压力=0.485~0.432MPa表压。扣除回气管路一定的压力损失,此时的低压压力应该在0.4MPa左右的表压。低压压力上去了,高压压力自然也会上升的。
 楼主| 发表于 2015-4-30 18:19:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-25 15:51 编辑

压缩机艾默生是ZB21KQE的。电压380V 电流是3.15A,室外机是三匹空调样式的室外机,冷凝器有1.5片
压缩机应该是21/7.5=2.8匹 冷凝器是风冷的,蒸发器是风冷的,风冷机组上面标注名义制冷量是5200W ,冷库大约18-25m3 制冷剂是R22的 库温降到到-15度时膨胀阀的伞形阀盖结很厚的霜 ,此时蒸发器管路也结霜 ,用手沾点水往伞形阀盖上一按沾手(粘度很大),将膨胀阀调节杆顺时针调到底 膨胀阀的伞形阀盖结霜一样严重,(没发现膨胀阀的伞形阀盖结霜减少)过滤器前后没有温差,不存在过滤器堵赛节流,
发表于 2015-4-30 18:35:37 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了。奇怪。这样都不报低压故障?0.1mpa应该要报低压故障的。低压开关也坏了吧?应急可以拆掉膨胀阀闸芯的。制冷就没有那么好。但是可以临时将就着用!不是很明显感受得到的。
发表于 2015-4-30 21:38:40 | 显示全部楼层
过滤器、阀芯、霜堵
发表于 2015-4-30 22:32:26 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-4-30 09:29
明显的膨胀阀堵的可能性大,或者开启度过小;假如膨胀阀的调节杆基本处中间位置上,膨胀阀又不堵,那就 ...

我的冷库是高温库,库温要求是0到5度,在库温5度,环境温度28度的时候膨胀阀就已经结霜了。库温5度时高压14公斤,低压2.5公斤,控制箱显示相电流13A左右。请问这样的情况正常不。
配置大致为8p沈阳谷轮压缩机,蒸发器科威力dl105,冷凝器为风冷。膨胀阀为丹佛斯内平衡tx2配5号芯。
另外,该冷库冷风机经常霜堵。严重影响制冷效果。
发表于 2015-5-1 05:38:59 | 显示全部楼层
1559126396 发表于 2015-4-30 18:19
压缩机应该是21/7.5=2.8匹 冷凝器是风冷的,蒸发器是风冷的,风冷机组上面标注名义制冷量是5200W ,冷库大约 ...

节日好!
你操作反了,“将膨胀阀调节杆顺时针调到底 膨胀阀的伞形阀盖结霜一样严重,(没发现膨胀阀的伞形阀盖结霜减少)”,顺时针调到底,说明是往关闭的方向关到底了,此时膨胀阀的通道最小,就像堵塞了一样,结霜会更严重,怎么会“发现膨胀阀的伞形阀盖结霜减少”呢?应该逆时针开大,膨胀阀伞形阀盖结霜就会减少。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 16:58 , Processed in 0.066202 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表