电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 1559126396

丹弗斯膨胀阀这样正常吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-5-1 05:55:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 1559126396 于 2015-5-1 06:02 编辑

哦 谢谢荣师傅 我明白了 我把膨胀阀逆时针全打开(就是把调节杆全卸出来),看看膨胀阀的伞形阀还结霜吗?如果还结霜就是膨胀阀堵了,就换个膨胀阀。压缩机是ZB21KQ  用丹佛斯几号阀芯?
发表于 2015-5-1 06:01:45 | 显示全部楼层
真猛将兄 发表于 2015-4-30 22:32
我的冷库是高温库,库温要求是0到5度,在库温5度,环境温度28度的时候膨胀阀就已经结霜了。库温5度时高压 ...

节日好!
如R22制冷剂,库温5度时高压14公斤,低压2.5公斤,此时的蒸发温度约为0~-3度左右,对应的压力约为0.499~0.451MPa绝压=0.399~0.351MPa表压≈3.99~3.51kg/cm2表压。去掉回气管路一定的压力损失,此时的低压压力约为3.2kg/cm2左右,你当时的低压压力低了,所以就会在库温5度时膨胀阀就已经结了霜,而且会减小制冷量,使降温慢些。
环境温度28度,冷凝温度一般比环温高10~15度,即28+(10~15)=38~43度,对应的压力约为1.461~1.650MPa绝压=1.361~1.550MPa≈13.61~15.50kg/cm2表压。你当时的高压压力是正常的。
发表于 2015-5-1 08:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1559126396 发表于 2015-5-1 05:55 哦 谢谢荣师傅 我明白了 我把膨胀阀逆时针全打开(就是把调节杆全卸出来),看看膨胀阀的伞形阀还结霜吗? ...

你用的几号芯,如果是丹佛斯的话,关死然后开两全半就行,3匹机用丹佛斯2号芯,2.8匹用1号芯。膨胀阀一般是不用调的。
发表于 2015-5-1 08:40:17 | 显示全部楼层
荣老一出手、便知有没有!赞一个
发表于 2015-5-1 08:40:31 | 显示全部楼层
1559126396 发表于 2015-5-1 05:55
哦 谢谢荣师傅 我明白了 我把膨胀阀逆时针全打开(就是把调节杆全卸出来),看看膨胀阀的伞形阀还结霜吗? ...

正常情况下,膨胀阀的阀芯(调节杆)应处中间或基本中间位置上,无需随便调动。
发表于 2015-5-1 10:29:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-25 15:55 编辑
真猛将兄 发表于 2015-4-30 22:32
我的冷库是高温库,库温要求是0到5度,在库温5度,环境温度28度的时候膨胀阀就已经结霜了。库温5度时高压 ...


你的数据配置都很正常,会该冷库冷风机经常霜堵。严重影响制冷效果,应该是蒸发器风机控制错误,也就是跟压缩机同步,应该是一直不停运转,不跟压缩机同步。
ZB21KQ本身就是中高温机,当-15度的库使用不大合适,你都能到-15度了,还有什么问题?
看你的压力表是高压1.0MP(26),低压0.06MP(-30)?
高低压力都过低,看视窗如果是满液,那就是堵了(膨胀阀滤网)。ZB21KQ是3p,用dandoss tex2 2号,不是3p找两位
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:00:15 | 显示全部楼层
谢谢IKK老师 刚一开机膨胀阀就开始结霜(比如库温10度开机膨胀阀也结霜)。过滤器不存在堵塞节流,现在就是不知道膨胀阀阀芯信号。
  我查了一下ZB21KQ压缩机 在冷凝温度
冷库.png
 楼主| 发表于 2015-5-1 11:13:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 1559126396 于 2015-5-1 11:33 编辑
1559126396 发表于 2015-5-1 11:00
谢谢IKK老师 刚一开机膨胀阀就开始结霜(比如库温10度开机膨胀阀也结霜)。过滤器不存在堵塞节流,现在就是 ...


请IKK老师指点一下这个膨胀阀该怎么选择哪个型号的膨胀阀阀芯,
是不是冷凝温度50度,蒸发温度-12度的时候制冷量是3800w,3.8KW, 冷凝温度50度冷凝压力1.944MP。(19.44Bar)蒸发温度-12度所对应的的0.33MP.(3.3bar)管路损失压力按0.8bar不知道合适吗?跨阀压降=19.44-0.8-3.3=15.34bar,

再往下怎么选择膨胀阀?没有丹佛斯膨胀阀规格表-能力值,不知道 往下怎么选择了 请IKK老师指导一下。以上的知识也是学IKK老师的,非常感谢IKK老师的无私奉献。
发表于 2015-5-1 11:39:32 | 显示全部楼层
1559126396 发表于 2015-5-1 11:13
请IKK老师指点一下这个膨胀阀该怎么选择哪个型号的膨胀阀阀芯,
是不是冷凝温度50度,蒸发温度-12度的 ...


1.gif


你这张能力表有问题,我这张是原厂的。
发表于 2015-5-1 11:42:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-9-25 15:57 编辑

可以參考https://www.dzdu.com/thread-412326-1-1.html
你用这颗压缩机当-15度的库使用就不对了,这是一颗中高温机,不适合在低温库使用,用的都用了,你就把膨胀阀换成DANFOSS TEX2 2号。连膨胀阀一并换了吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 17:07 , Processed in 0.062499 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表