楼主: 艾美

视液镜加氟加到无气泡的疑问?

[复制链接]
发表于 2015-4-22 13:37:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2015-4-22 09:07
不要又拿你机房空调不断有热量发生的东西说事,那就好比一般家用空调不会呈现满液一样,你是不会懂的,难 ...

不断有热量产生的时候,是不是就会永远有气泡产生呢,家用空调为何不会呈现满液呢,是因为蒸发温度过高或者是设计的节流小的原因呢
发表于 2015-4-22 20:17:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-22 20:28 编辑
jiadianweixiuji 发表于 2015-4-22 13:37
不断有热量产生的时候,是不是就会永远有气泡产生呢,家用空调为何不会呈现满液呢,是因为蒸发温度过高或 ...


这里说的是膨胀阀系统,才会有所谓气泡问题,因为阀口是可变流量的,所以它会因热负荷增加,阀口开启变大,而造成膨胀阀流量大于压缩机驱动流量,所以呈现阀前不满液,而毛细管系统是不会有气泡发生,除了散热很差的情况下,正常情况都不会因为热负荷增加造成气泡。
发表于 2015-4-22 20:20:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jiadianweixiuji 发表于 2015-4-22 13:37
不断有热量产生的时候,是不是就会永远有气泡产生呢,家用空调为何不会呈现满液呢,是因为蒸发温度过高或 ...

还有一种情况毛细管系统会产生气泡,那就是气温过低,冷库热负荷又很低的情况下,才会造成压缩机驱动流量低于毛细管流量而造成不满液气泡。
发表于 2015-4-22 20:34:30 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-22 10:45
你回家做个试验,

壶盖沾满液化的水珠后,竖放,看看液珠是否全部滴下。

https://www.dzdu.com/thread-478028-1-1.html

看看你又干了一件损人的好事,得意了吧。
发表于 2015-4-22 21:04:01 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-22 11:06
气温低,散热量过大,
气体提前液化,液体过冷并积存在冷凝器内,
气流小,液体并没有全部回到视镜处 ...

常败大师,你的惨败纪录又多添加一笔。
发表于 2015-4-22 21:10:40 | 显示全部楼层
jiadianweixiuji 发表于 2015-4-22 13:37
不断有热量产生的时候,是不是就会永远有气泡产生呢,家用空调为何不会呈现满液呢,是因为蒸发温度过高或 ...

可以简略这么说,膨胀阀系统会因热负荷增加,阀口开启增大,而造成阀前不满液现象,机房空调因为机房电器不停有热量发生,所以阀口一直呈现开启增大状态,而呈现不满液。跟冷库的热负荷会渐渐降低,阀口缩小而呈现满液不同。
发表于 2015-4-22 22:16:41 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-22 21:10
可以简略这么说,膨胀阀系统会因热负荷增加,阀口开启增大,而造成阀前不满液现象,机房空调因为机房电器 ...

谢谢大师的讲解,使我又学到了不少东西,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:28 , Processed in 0.057767 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表