今天配个冷库

[复制链接]
发表于 2015-4-22 19:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三洋7.5匹外机 ,dj85蒸发器,配4冷吨丹佛斯膨胀阀,高压1.0低压0.15,回气管上霜正常,5个小时负13度正常吗?化霜时间多少合适?停止化霜20度行吗?
发表于 2015-4-23 15:23:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-22 19:55:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5个小时才-13度啊 速度这么慢 啊 你的库要求多少度 ?多少立方的啊
发表于 2015-4-22 19:57:16 | 显示全部楼层
你不是要-25度吗?怎么又变成-13度?已经给你忠告不要听信力大师的话,你偏要受骗去装个danfoss TEX2 4号,低压0.15MP(蒸发温度约-20度),你说能降至-25度吗?你这不是自找麻烦嘛。
发表于 2015-4-22 19:59:55 | 显示全部楼层

1.gif
发表于 2015-4-22 20:04:39 | 显示全部楼层

1.gif
发表于 2015-4-22 20:06:21 | 显示全部楼层
不听劝告自找麻烦何苦呢。没人给你劝告就算了,已经给你劝告了你还听,想-25度是别想了。
发表于 2015-4-22 20:21:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-22 20:24 编辑

力大师真是造孽啊。
发表于 2015-4-22 20:24:45 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-4-22 19:55
5个小时才-13度啊 速度这么慢 啊 你的库要求多少度 ?多少立方的啊

-25度。。。。
发表于 2015-4-22 20:26:39 | 显示全部楼层
余温 发表于 2015-4-22 19:55
5个小时才-13度啊 速度这么慢 啊 你的库要求多少度 ?多少立方的啊

7.5匹三洋半封闭压缩机  DJ85蒸发器 60多立方库 要负25度,能不能达到要求,选丹弗斯膨胀阀要用多大型号,

这是楼主需求。
发表于 2015-4-22 20:31:55 | 显示全部楼层
力大师怎么连一个屁都不敢放啊,看你干的好事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-26 18:39 , Processed in 0.069234 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表